|
Tcika : |
21.6.16 20:05 |
Добрый вечер!
Имеем: КМ-5 (485) -> конвертор -> ПК С помощью ПО от производителя узла учета Km5db данные считываются и на 9600 и на 115200. Архивист же выдает ошибку "нет ответа прибора". Серийный номер указываю в шестизначном формате, скорость 9600 либо 115200. Пробовал и в восьмизначном. Итог тот же. Драйвер КМ-5 и программа Архивист последних доступных версий. Куда копать?
С уважением, Александр.
[ Редактировано Tcika в 21.6.16 20:07 ] | |
|
|
Tcika : |
22.6.16 08:37 |
xBocT Цитата: Я полагаю вы имеете не КМ-5, а КМ-5new
Нет, узел учета "старый": elektromagnitnyy-teploschetchik-KM-5.jpg
[ Редактировано Tcika в 22.6.16 08:39 ]
[ Редактировано Tcika в 22.6.16 08:40 ] | |
|
xBocT : |
22.6.16 09:13 |
Гмммм. Дело в том что "старый" КМ-5 не поддерживает обмен данными на скорости отличной от 9600.
Организуйте удаленный доступ к прибору. В текущей ситуации сложно что-нибудь конкретное сказать. | |
|
Tcika : |
22.6.16 18:02 |
xBocT Цитата: Организуйте удаленный доступ к прибору. В текущей ситуации сложно что-нибудь конкретное сказать.
Большое спасибо за оперативную помощь! Прибор читается, только постоянно прерывается с ошибкой получения спецификаций. Ниже лог. Возможно требуется скорректировать настройки драйвера КМ-5?
____________________________________________________ 22.06.2016 17:56:53: >>> Начало сеанса удалённого доступа 22.06.2016 17:56:53: Вяземская 10 22.06.2016 17:56:53: Создание канала связи с прибором 22.06.2016 17:56:53: Устройство связи: TCP/IP 22.06.2016 17:56:53: Подключение к 94.103.***.***:55*** 22.06.2016 17:56:53: TCP-подключение установлено 22.06.2016 17:56:53: Канал связи успешно создан, запрос доступа к прибору 22.06.2016 17:56:53: Сетевой номер : 349*** 22.06.2016 17:56:53: Получен ответ прибора, проверка... 22.06.2016 17:56:53: Модель прибора KM-5-4 22.06.2016 17:56:53: Версия программы 2.30 22.06.2016 17:56:53: Запрос флагов состояния прибора 22.06.2016 17:56:54: Получение обновлённых спецификаций прибора... 22.06.2016 17:57:24: Ошибка получения спецификаций (пар. 24) 22.06.2016 17:57:24: Закрытие канала связи с прибором 22.06.2016 17:57:24: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой
22.06.2016 17:57:53: >>> Начало сеанса удалённого доступа 22.06.2016 17:57:53: Вяземская 10 22.06.2016 17:57:53: Создание канала связи с прибором 22.06.2016 17:57:53: Устройство связи: TCP/IP 22.06.2016 17:57:53: Подключение к 94.103.***.***:55*** 22.06.2016 17:57:53: TCP-подключение установлено 22.06.2016 17:57:53: Канал связи успешно создан, запрос доступа к прибору 22.06.2016 17:57:53: Сетевой номер : 349*** 22.06.2016 17:57:53: Получен ответ прибора, проверка... 22.06.2016 17:57:53: Модель прибора KM-5-4 22.06.2016 17:57:53: Версия программы 2.30 22.06.2016 17:57:53: Запрос флагов состояния прибора 22.06.2016 17:57:54: Получение обновлённых спецификаций прибора...
[ Редактировано Tcika в 22.6.16 18:03 ] | |
|
xBocT : |
24.6.16 09:18 |
Ммм... Можно поиграться настройками таймаутов (Настйроки драйвера прибора) Отправил Вам на почту скриншот настроек с моей машины, с которой подключение к Вашему прибору прошло без ошибок. | |
|
pinchukkhb : |
12.7.16 07:35 |
xBocT Здравствуйте, подскажите пожалуйста когда планируется обновить драйвер для КМ-5 new??? и вообще планируется ли? | |
|
pinchukkhb : |
12.7.16 07:37 |
xBocT или есть доступный способ для опроса КМ-5 new в программе "Архивист" | |
|
pinchukkhb : |
12.7.16 07:38 |
xBocT Спасибо за ранее за ответ)) | |
|