Форум : Программное обеспечениеНазвание : Архивист и ВКТ7Easy2 V3.18© NegaSoft co., 2005 http://www.teplovizor.ru
URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=442&forum=2
|
SergeyV : |
9.10.15 12:49 |
Дано - тепловычислитель ВКТ-7. Подключены датчики температуры, расходомеры отсутствуют.
Почему при снятии показаний родной программой ВКТ7Easy2 посуточные данные температуры отображаются в протоколе, а при снятии показаний Архивистом вместо значений температуры - нули?
UPD: В текущих параметрах мгновенные значения температуры присутствуют.
[ Редактировано SergeyV в 9.10.15 15:13 ] | |
|
xBocT : |
16.10.15 13:37 |
В данном случае речь идет скорее всего о закрытой системе. Архивист в этом случае принимает решение в протокол выводить не средние, а средневзвешенные температуры, что при отсутствии расходомеров (нулевой расход) приводит к нулевым значениям. | |
|
SergeyV : |
19.10.15 09:02 |
Большое спасибо за ответ. Уже не надеялся
Но все-таки какие варианты? Установить в настройках открытую систему? | |
|
|