"ПО «Архивист» позволяет включить в диспетчеризацию не только теплосчетчики ВИС.Т, но и теплосчетчики других производителей: например SA-94, КМ-5, ВКТ-7. Группа компаний «Тепловизор» работает над расширением списка приборов, поддерживаемых программой Архивист, что позволяет объединить в систему диспетчеризации практически все установленные в городе приборы учета."
Добрый вечер. В программе Архивист при чтение архива ВИСТ выдает "Ошибка чтения архивной записи" В чем может быть проблема? Лог
12.02.2015 23:38:32: Создание канала связи с прибором 12.02.2015 23:38:32: Устройство связи: TCP/IP 12.02.2015 23:38:32: Подключение к 192.168.11.202:4001 12.02.2015 23:38:32: TCP-подключение установлено 12.02.2015 23:38:32: Канал связи успешно создан 12.02.2015 23:38:32: Запрос доступа к прибору (Modbus-RTU) 12.02.2015 23:38:37: Получен ответ прибора (ModBus-RTU) 12.02.2015 23:38:37: Запрос CRC спецификаций/настроек прибора 12.02.2015 23:38:37: Запрос обновлённых спецификаций прибора 12.02.2015 23:38:39: Получены обновлённые спецификации прибора 12.02.2015 23:38:39: Запрос текущего времени часов прибора 12.02.2015 23:38:39: Чтение заголовка архива 12.02.2015 23:38:39: Запрос маски измеряемых параметров 12.02.2015 23:38:40: Чтение значений текущих измеряемых параметров 12.02.2015 23:38:40: Запрос маски накопителей нарастающего итога 12.02.2015 23:38:40: Чтение накопителей нарастающего итога 12.02.2015 23:38:41: Обнаружено обновление архивных данных, переключение в режим передачи архива 12.02.2015 23:38:41: Получение размера архивной записи 12.02.2015 23:38:41: Приём архива... 12.02.2015 23:39:05: Ошибка чтения архивной записи 12.02.2015 23:39:05: Закрытие канала связи с прибором 12.02.2015 23:39:05: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой
Vedmak :
17.2.15 00:24
Для тех кто столкнулся с такой же проблемой. Решение оказалось простое. Понизил скорость на ВИСТ-НС и преобразователе до 9600N. Все заработало) Тема закрыта Цитата:
Vedmak пишет: Добрый вечер. В программе Архивист при чтение архива ВИСТ выдает "Ошибка чтения архивной записи" В чем может быть проблема? Лог
12.02.2015 23:38:32: Создание канала связи с прибором 12.02.2015 23:38:32: Устройство связи: TCP/IP 12.02.2015 23:38:32: Подключение к 192.168.11.202:4001 12.02.2015 23:38:32: TCP-подключение установлено 12.02.2015 23:38:32: Канал связи успешно создан 12.02.2015 23:38:32: Запрос доступа к прибору (Modbus-RTU) 12.02.2015 23:38:37: Получен ответ прибора (ModBus-RTU) 12.02.2015 23:38:37: Запрос CRC спецификаций/настроек прибора 12.02.2015 23:38:37: Запрос обновлённых спецификаций прибора 12.02.2015 23:38:39: Получены обновлённые спецификации прибора 12.02.2015 23:38:39: Запрос текущего времени часов прибора 12.02.2015 23:38:39: Чтение заголовка архива 12.02.2015 23:38:39: Запрос маски измеряемых параметров 12.02.2015 23:38:40: Чтение значений текущих измеряемых параметров 12.02.2015 23:38:40: Запрос маски накопителей нарастающего итога 12.02.2015 23:38:40: Чтение накопителей нарастающего итога 12.02.2015 23:38:41: Обнаружено обновление архивных данных, переключение в режим передачи архива 12.02.2015 23:38:41: Получение размера архивной записи 12.02.2015 23:38:41: Приём архива... 12.02.2015 23:39:05: Ошибка чтения архивной записи 12.02.2015 23:39:05: Закрытие канала связи с прибором 12.02.2015 23:39:05: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой
[ Редактировано Vedmak в 17.2.15 00:26 ]
xBocT :
17.2.15 04:28
Еще можно было бы поиграться настройками таймаутов в драйвере (увеличить).
Vedmak :
17.2.15 08:54
Цитата:
xBocT пишет: Еще можно было бы поиграться настройками таймаутов в драйвере (увеличить).
Пробывал, не помогло
CH :
18.2.15 11:55
Это вы через MOXA данные читаете? При каждой попытке чтения одна и та же картина? А если попробовать прочитать только самые последние записи архива, задав начальную запись архива через диалог информации о приборе (галочка "Перечитать архив с заданной даты" и время на час/два назад от текущего)"?
Vedmak :
18.2.15 12:02
Цитата:
CH пишет: Это вы через MOXA данные читаете? При каждой попытке чтения одна и та же картина? А если попробовать прочитать только самые последние записи архива, задав начальную запись архива через диалог информации о приборе (галочка "Перечитать архив с заданной даты" и время на час/два назад от текущего)"?
Пробывали, даже если архив поставить за 1 день. не читалось больше 7 %
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44