НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"За время эксплуатации узлы учёта тепловой энергии на базе теплосчётчика ВИС.Т показали высокую степень эксплуатационной надёжности и устойчивости метрологических характеристик. Необходимо ответить в высшей степени мобильную и качественную работу сервисной службы гарантийного и послегарантийного обслуживания установленных приборов."

А.В.Свиридов, Главный инженер Предприятия №2 ТсиС ГУП «МОСТЕПЛОЭНЕРГО»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Архив форума
   /  Программное обеспечение
/  опрос вист

Форум : Программное обеспечение

Название : опрос вист

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=395&forum=2


 oleiiika :

31.1.15 15:52
 Не могу опросить прибор вист через архивист
настройки на модеме IRZ ATM2-232
скорость 9600
8
1
все остальное выкл

на приборе
9600n
сет. адрес 1
rtu включено

кабель с распайкой
2-3
3-2
5-5

что может быть не так?
уже всю голову сломал

 2kon :

2.2.15 20:07
 oleiiika
Цитата:

Не могу опросить прибор вист через архивист
настройки на модеме IRZ ATM2-232

Не являясь специалистом по модемам и 'Архивисту', могу дать общие рекомендации. Проверить режим удалённого доступа (УД) в настройках прибора. Т.к. судя по добавке -232 модем работает по интерфейсу RS-232, то в настройках прибора тоже должен быть включен этот режим. Следующее, прибор настроен на режим передачи 8-N-1, проверить что в модеме чётность выключена (N). Дополнительно, вместо RTU в настройках прибора лучше выставить RTU+ и естественно кабель должен быть подключен к приборному разъёму 'Модем'.

 CH :

3.2.15 13:29
 Так, сходу - кабель неверный. Модемные устройства (DCE) подключаются параллельным кабелем 2-2, 3-3, 5-5. Схема д.б. приведена в руководстве.
Если есть возможность, перед переходом на модемную связь проверьте возможность считывания данных с прибора напрямую, подключив к нему ноутбук.

 oleiiika :

3.2.15 13:38
 Спасибо большое. Разобрались в чем дело.