НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"В период с августа 2003 года... Предприятием №2 был заключён договор на проведение госповерки и обслуживание приборов учёта с ЗАО «НПО «Тепловизор». Весь объём работ был выполнен в сжатые сроки с учётом требований «Правил учёта тепловой энергии и теплоносителя»."

А.В.Свиридов, Главный инженер Предприятия №2 ТсиС ГУП «МОСТЕПЛОЭНЕРГО»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Архив форума
   /  Программное обеспечение
/  Сообщение о состоянии связи

Форум : Программное обеспечение

Название : Сообщение о состоянии связи

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=343&forum=2


 SergeyV :

6.3.14 12:07
 Если Архивист при попытке csd-соединения выдает сообщение "нет ответа модема", с чем это может быть связано?

 CH :

6.3.14 13:20
 Модем не ответил на посланную ему команду (напр. инициализации или набора номера). Возможно не включен или настроен на другой COM-порт или другую скорость порта, нежели прописано для него в реестре Windows.

 SergeyV :

12.3.14 15:38
 Архивист выдает следующее диагностическое сообщение:

"Модем сообщает об ошибке"

Лог такой:

12.03.2014 15:33:24: >>>
12.03.2014 15:33:24: >>> Начало сеанса удалённого доступа
12.03.2014 15:33:24: Комановская, 46/33
12.03.2014 15:33:24: Создание канала связи с прибором
12.03.2014 15:33:24: Устройство связи: Модем
12.03.2014 15:33:24: Открытие COM2, 115200, 8N1
12.03.2014 15:33:26: Инициализация модема: ATS7=60S30=0L0M1\N33&KBX4
12.03.2014 15:33:26: Модем ERROR
12.03.2014 15:33:26:
12.03.2014 15:33:26: Ошибка создания канала связи
12.03.2014 15:33:26: Модем сообщает об ошибке
12.03.2014 15:33:26: Закрытие канала связи с прибором
12.03.2014 15:33:26: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой

Что посоветуете?

 CH :

14.3.14 21:34
 Модем отвечает ошибкой на команду инициализации. Возможно, для модема установлен несоответствующий драйвер (для другой модели). Прояснить этот момент и установить верный драйвер, либо изучив руководство к модему понять, что в команде инициализации не так и внести исправление в неё ручками в реестре.

 SergeyV :

17.3.14 08:27
 Модем -AnCom RM D/133/000; подключен через com-port (USB-RS232).

В системе установлен как стандартный модем 56000 bps - согласно инструкции по эксплуатации.

Доп. команда инициализации для Билайн - AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru".

Спасибо.

 CH :

17.3.14 11:45
 Строка инициализации ATS7=60S30=0L0M1\N33&KBX4 выглядит, на мой взгляд, очень даже нестандартно.
Модемы анком собраны на модулях Sierra (Wavecom) Q2687. Если стопорнуть анкомовскую программу, модем действительно превратится в стандартный wavecom'овский. Список AT-команд можно скачать на сайте производителя. А вот можно ли останавливать анкомовскую программу и как именно это сделать с учётом дополнительной периферии (доп. слот сим-карты, wd-таймер и пр) может ответить только производитель.
Вообще-то слишком жирно использовать gprs-контроллер в качестве стандартного вызывающего модема.

 SergeyV :

18.3.14 13:41
 CH
Цитата:

Вообще-то слишком жирно использовать gprs-контроллер в качестве стандартного вызывающего модема.


Я понимаю, но мне нужно доказать работоспособность канала связи. Хотя бы как резервного.

Здесь, кстати, та же самая проблема:
форум тепловизор
Только она решена не эстетично :-)

С производителем связывался, он выслал скрипт - но с ним такая же ошибка.

Сделал следующее:
поменял драйвер стандартного модема 56000 bps на 9600 bps - появился следующий прогресс:

18.03.2014 14:20:43: >>> Начало сеанса удалённого доступа
18.03.2014 14:20:43: Комановская, 46/33
18.03.2014 14:20:43: Создание канала связи с прибором
18.03.2014 14:20:43: Устройство связи: Модем
18.03.2014 14:20:43: Открытие COM2, 9600, 8N1
18.03.2014 14:20:45: Инициализация модема: AT
18.03.2014 14:20:45: Модем OK
18.03.2014 14:20:45: Доп. инициализация: AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru"
18.03.2014 14:20:45: Модем OK
18.03.2014 14:20:45: Набор номера: ATDT89254179335
18.03.2014 14:20:47: Модем NO CARRIER
18.03.2014 14:20:48: Ошибка создания канала связи
18.03.2014 14:20:48: Несущая не обнаружена
18.03.2014 14:20:48: Закрытие канала связи с прибором
18.03.2014 14:20:48: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой

Модем подключен через moxa Uport 1150, так что я понимаю RTS/CTS ок.
Передача факсов включена.

В чем ещё может быть причина?

[ Редактировано SergeyV в 18.3.14 14:36 ]

 CH :

18.3.14 15:23
 Moxa где, у прибора?
Модем НЕ смог установить связь с удалённым модемом. Основное, что приходит в голову: или тот не в сети, или на одном из них не подключена услуга передачи данных, или вызывающий модем подключен к компу неполноценным кабелем.

 SergeyV :

19.3.14 08:22
 Все правильно - не включена услуга передачи данных. Большое спасибо.
Мокса между компьютером и модемом.