НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"Организация ЗАО «Сервисная Компания «Тепловизор» зарекомендовала себя надежным и профессиональным партнером, выполняющим все поставленные перед ним задачи."

В.В. Холостова, Главный инженер ГУП «ДЕЗ «Выхино»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Архив форума
   /  Программное обеспечение
/  МОЖНО ЛИ ИЗМЕНИТЬ ФОРМУЛУ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВИС Т-ТС?

Форум : Программное обеспечение

Название : МОЖНО ЛИ ИЗМЕНИТЬ ФОРМУЛУ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВИС Т-ТС?

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=305&forum=2


 VOVANX :

14.8.13 22:05
 ВОПРОС: У МЕНЯ В ИТП ДВЕ СИСТЕМЫ ЗАКРЫТАЯ ВВОД ТЕПЛОСЕТИ И ГВС ОТКРЫТАЯ ДЛЯ ПОДОГРЕВА
ВСЕ СИСТЕМЫ РАБОТАЮТ ЧЕРЕЗ ТЕПЛООБМЕННИК УСТАНОВЛЕНА НА ДВУХ СИСТЕМАХ ФОРМУЛА ГВС Q=G(H1-Hхв)-G(H2-Hхв)
МОЖНО ЭТО ИСПРАВИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО? И НУЖНО ЛИ ЭТО ВООБЩЕ ДЕЛАТЬ? И ЕСТЬ ЛИ ПОГРЕШНОСТИ В Гкал?

 Damir :

15.8.13 08:21
 Для систем без водоразбора (закрытых) ф-ла G1(H1-H2).
Для систем с водоразбором (открытых) ф-ла G1(H1-H3)-G2(H2-H3).
Ф-лу тепла могут изменить только сотрудники сервисной службы или на заводе-изготовителе

 2kon :

15.8.13 13:26
 VOVANX
В следующий раз, когда будете писать сообщение, не забудьте отжать Caps Lock. Не надо кричать, проявляйте уважение к участникам форума. И дублировать свое сообщение в другой ветке также не надо, достаточно одной темы.