feniksapatit : |
30.11.11 10:38 |
Здравствуйте. Вчера запустив Архивист обнаружил что все группы и приборы серые. Ни снять показания ни внести изменения невозможно. На компьютере никакие работы не проводились. SQL Server и архивист находятся на одном компьютере. Подскажите как с этим бороться. | |
|
CH : |
30.11.11 10:57 |
Откройте свойства любого "серого" прибора и сравните идентификатор клиента в заголовке диалога ("Свойства прибора, клиент xxxxxxxxx") с идентификатором, указанным в статусной строке Архивиста ("CID xxxxxxxxx").
Если они разные, значит либо изменения в компьютерном железе таки имели место (например, сменили жёсткий диск), либо кто-то изменил идентификатор в свойствах приборов непосредственно в базе данных.
Выбор метода борьбы предпочтительно отложить до установления причины несовпадения идентификаторов. | |
|
feniksapatit : |
30.11.11 16:53 |
Действительно цифры разные. Признались что поменяли жесткий диск, скопировав на него старый с помощью Acronis True Image! Какие дальнейшие инструкции? | |
|
|
feniksapatit : |
1.12.11 12:57 |
А как поменять идентификатор Архивиста? У меня больше сотни приборов, и на каждом по тра теплосистемы! | |
|
xBocT : |
1.12.11 13:12 |
Как уже написан CH, надо подключится к базе данных каким-либо SQL менеджером, позволяющим выполнять SQL запросы, и выполнить следующий запрос:
use <databasename> update archivistdevices set owner=<XXXXXXXX>
где <databasename> - имя базы данных Архивист, <XXXXXXXX> - идентификатор, который высвечивается в Архивисте внизу справа переведенный из 16тиричного в 10тичное представление. | |
|
feniksapatit : |
2.12.11 09:18 |
Поставил SQL Manager Lite for SQL Server, пытаюсь выполнить вышеуказанный запрос. Пишет неправильный синтаксис около конструкции "<" | |
|
feniksapatit : |
2.12.11 10:52 |
Все, разобрался. Всем спасибо. | |
|