"МУП «Люберецкая теплосеть» использует теплосчетчики ВИС.Т с 1997 года. Теплосчетчики устанавливались как на собственных объектах теплоснабжения, так и у потребителей. За время эксплуатации данных приборов теплосчетчики ВИС.Т были выбраны нашей организацией как основной теплосчетчик для установки на жилом фонде г. Люберцы и настоятельно рекомендован для других объектов теплоснабжения. На базе теплосчетчиков ВИС.Т и программного комплекса Архивист в г. Люберцы была создана системе диспетчеризации МУП «Люберецкой теплосети» для контроля параметров теплопотребления стороннего тепла от ОАО Мосэнерго, ОАО Любэнергоснаб, МОЭК, что позволило отрегулировать внутренние сети и снизить затраты на теплопотребление."

Р.М. Юнусов, Директор МУП «Люберецкая теплосеть»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Архив форума
   /  Программное обеспечение
/  Отсутствие возможности выбора коммуникационных портов.

Форум : Программное обеспечение

Название : Отсутствие возможности выбора коммуникационных портов.

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=193&forum=2


 no_name :

25.11.11 14:33
 Добрый день.
При работе пользователя на ОС Win xp 32 bit и версии Архивиста 1.10.0 в свойствах прибора-подключении-при выборе типа подключения COM-порт, в подменю "коммуникационный порт" вываливался список из 7 com - портов. При установке на новую машину (w7 32bit) Архивиста версии
версии 1.13.4 (sql 2008 r2 express) все работает, но в графе выбора com - порта присутствует только первый порт (com-1). Проблема в том, что ранее все настройки были на com-4.
Просьба помочь в решении вопроса.
Заранее огромное спасибо.

 xBocT :

25.11.11 14:49
 Цитата:

При установке на новую машину


Скажите, а COM-порты с номерами выше 1 в системе присутствуют?

 no_name :

25.11.11 14:58
 нет.

 xBocT :

25.11.11 15:07
 Не совсем тогда понятен Ваш вопрос. Вы можете обрисовать полностью Вашу ситуацию, особенно момент связанный с "новой машиной", и "настроками на com-4".

 Gering :

25.11.11 18:58
 Откройте в панели управления диспетчер устройств и в свойствах com порта присвойте тот номер который Вам нравиться. :-)

 no_name :

4.12.11 16:15
 перепробовал все варианты. На старом компьютере все работает. На новом с новой версией нет. Есть ли возможность скачать одну из предыдущих версий продукта?

 CH :

5.12.11 09:25
 Версия Архивиста в данном случае не должна иметь значения. Архивист позволяет выбирать COM-порты только из числа тех, что реально присутствуют на компьютере и видятся операционной системой. Но всё-таки попробуем разобраться.

Главный вопрос: какие порты перечислены в "Диспетчере устройств" подраздел "Порты (COM и LPT)" вашего нового компьютера?

 no_name :

5.12.11 11:55
 Порты (COM и LPT):
-Communications Port (COM1)
-Printer Pory (LPT1)

 CH :

5.12.11 12:28
 Тогда... вы же не думаете, что Архивист может найти на этом компьютере то, чего там попросту нет (COM-портов с номерами выше 1)? Каждый COM-порт это железо, это разъём и это установленный в операционной системе драйвер.

 no_name :

9.12.11 10:34
 Проблему выбора портов решил с помощью NPort Administrator. Заработало дистанционное управление устройством. Но возникла следующая проблема, не работает обновление протокола.