НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"За время эксплуатации была подтверждена правильность выбора поставщика измерительной техники. Приборы ВИС.Т обладают высокой эксплуатационной надежностью, удобством и простотой в эксплуатации, что позволило сократить затраты на приобретение ремонтного ЗИП и проведение ремонтно-профилактических работ. Но самое главное - применение теплосчетчиков и расходомеров ВИС.Т существенно повысило общий уровень работы системы защиты.
Также необходимо отметить внимательное отношение персонала компании ЗАО НПО «Тепловизор» к запросам и пожеланиям эксплуатационных служб."


В.Н.Савкин, Главный Инженер Предприятия №7 (Марьино, Печатники) Филиала №5 «Юго-Восточный» ОАО «МОЭК»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Архив форума
   /  Программное обеспечение
/  модемное коммутированное соединение

Форум : Программное обеспечение

Название : модемное коммутированное соединение

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=157&forum=2


 mikelf :

23.6.11 16:06
 Добрый день.
Подскажите пожалуйста. Пытаюсь подключиться к теплосчетчику ВИС.Т через модемное коммутированное соединение. Со стороны счетчика установлен модем Zyxel Omni 56K NEO. Модем виден теплосчетчиком (модем…………….ок) – но при звонке модем не поднимает трубку. Настройки модема выполнены по вашему справочнику – в том числе регистр S0=2 (то есть должен поднимать со второго звонка)
При подключении модема к ПК через HyperTerminal модем как и должен сам через два гудка соединяется с вызывающем устройством.
P.S. Сам теплосчетчик отключен от «линии» на дисплее одна из строк отображает «отопление = АВАРИЯ»
Спасибо.

 Gering :

23.6.11 22:02
 Цитата:

mikelf пишет:
Добрый день.
Подскажите пожалуйста. Пытаюсь подключиться к теплосчетчику ВИС.Т через модемное коммутированное соединение. Со стороны счетчика установлен модем Zyxel Omni 56K NEO. Модем виден теплосчетчиком (модем…………….ок) – но при звонке модем не поднимает трубку. Настройки модема выполнены по вашему справочнику – в том числе регистр S0=2 (то есть должен поднимать со второго звонка)
При подключении модема к ПК через HyperTerminal модем как и должен сам через два гудка соединяется с вызывающем устройством.
P.S. Сам теплосчетчик отключен от «линии» на дисплее одна из строк отображает «отопление = АВАРИЯ»
Спасибо.


Попробуйте проделать повторно S0=2 сразу сохранив параметр командой AT&W.

 CH :

24.6.11 10:36
 Убедитесь, что в настройках модема отключено использование всех дополнительных сигналов последовательного интерфейса, прежде всего DTR: AT&D0, AT&H0, AT&S0, AT&R1.
А для сохранения в энергонезависимой памяти, помимо AT&W используйте ещё и AT&W0.

 mikelf :

24.6.11 11:31
 Цитата:

CH пишет:
Убедитесь, что в настройках модема отключено использование всех дополнительных сигналов последовательного интерфейса, прежде всего DTR: AT&D0, AT&H0, AT&S0, AT&R1.
А для сохранения в энергонезависимой памяти, помимо AT&W используйте ещё и AT&W0.