amigo : |
5.4.10 10:58 |
Существуют установленные ВИС.Т ТС без интерфейса 485 (только 232) около 20шт.С помощью какого вашего дополнительного оборудования возможно поиметь упомянутый интерфейс? | |
|
alexei : |
6.4.10 12:33 |
Цитата: amigo пишет: Существуют установленные ВИС.Т ТС без интерфейса 485 (только 232) около 20шт.С помощью какого вашего дополнительного оборудования возможно поиметь упомянутый интерфейс?
Здравствуйте! Есть несколько способов решения данного вопроса: 1) Если теплосчетчики новые (вторая половина 2008года выпуска или более поздние) то интерфейс rs-232 или rs-485 выставляется перемычками на кроссплате (располагаются левее клемм питания в верхней части кроссплаты). Это можно сделать самому при выключенном питании теплосчетчика. 2) Если теплосчетчики первой половины 2008года выпуска или более ранние, то интерфейс rs-232 или rs-485 выставляется теми же перемычками, но с помощью пайки. Соответственно такие счетчики можно демонтировать, привезти к нам на завод и тут их переделают. 3) Воспользоваться внешним конвертором интерфейсов. Например ADAM-4520 http://www.insat.ru/prices/info.php?pid=1294 или подобным. | |
|
amigo : |
6.4.10 13:55 |
Счетчики 09.07г. Не нашел в описании выставления перемычек. Существует описание этого действия? | |
|
Damir : |
6.4.10 18:27 |
Цитата:amigo пишет: Счетчики 09.07г. Не нашел в описании выставления перемычек. Существует описание этого действия?
К Вашему счетчику относятся пункты 2 и 3. Так что везите свой прибор на завод или пп.3 | |
|
amigo : |
7.4.10 09:42 |
Дело в том, что у нас 23 счетчика, которые подключены и работают .Поэтому проблематично их доставить к вам! Как вариант можно конечно рассмотреть "гора к магомету", или еще проще ....если, действительно ,это решается установкой (впайкой) перемычек, то может вышлите (можно на e@mail), к примеру, фрагмент фотографии платы с кратким указанием и под нашу ответственность? | |
|
Damir : |
7.4.10 10:28 |
С моей точки зрения лучше привезти один прибор к нам. Здесь вам покажут где и как эту операцию проделать... | |
|
amigo : |
7.4.10 11:09 |
Скажем ,завтра во второй половине дня это возможно? И если да, то к кому обратиться | |
|
Damir : |
7.4.10 13:27 |
Цитата: amigo пишет: Скажем ,завтра во второй половине дня это возможно? И если да, то к кому обратиться
Можно. Обратитесь в группу ремонта к Морозову Владимиру Николаевичу. Рабочий день до 17-00, так что ориентируйтесь не позднее 16-00. | |
|
Gering : |
8.6.10 21:55 |
amigo Очень кратко данная информация вытравлена рядом с перемычками на плате соединений. | |
|