НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"Приборы учёта ВИС.Т отлично зарекомендовали себя в эксплуатации. На объектах, где были установлены приборы учёта производства ЗАО «НПО Тепловизор» практически не возникает нештатных ситуаций. Благодаря этому, а так же благодаря высокой точности измерений, практически не возникает разногласий между тепловодоснабжающими организациями и потребителями."

Е.М.Шутова, Генеральный директор МУП НПО «Прогресс»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Архив форума
   /  Оборудование производства НПО "Тепловизор"
/  Теплосчетчик ВИС.Т со встроенным модемом

Форум : Оборудование производства НПО "Тепловизор"

Название : Теплосчетчик ВИС.Т со встроенным модемом

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=795&forum=1


 lpark :

16.2.23 17:32
 Имеется теплосчетчик ВИС.Т со встроенным модемом. Требуется опрашивать счетчик по modbus RTU, опрос по GSM, GPRS не предполагается. На теплосчетчике установлены параметры: скорость 19200N, RTU, адрес 1. Подключение выполнено к порту RS485 на модеме. Но подключенный контроллер не читает ничего с теплосчетчика. Правильно ли подключать внешнее устройство для опроса по modbus RTU к порту RS485 на модеме? На модеме на порту RS485 протокол modbus?

 2kon :

16.2.23 21:46
 Модификаций приборов ВИС.Т со встроенными модемами довольно много, назовите серийный номер прибора для уточнения вашей схемы подключения. Разъём, который вы считаете 485 интерфейсом модема может им не являться. Да и вообще с модемами принято общаться AT-командами, хотя бы на этапе настройки под свою задачу. В раздел MT9 заглядывали?

 lpark :

17.2.23 10:20
 Теплосчетчик ВИС.Т3 №212223 дата выпуска:2021

 2kon :

17.2.23 10:57
 Связался с производством, тип вашего прибора в программной и бумажной базе совпадает, изменения не вносились.
Соответственно, тип включает 485 со сменным модулем интерфейса, внешний вид которого представлен на 50 страницe "ВИС.Т3 Руководства по эксплуатации, часть 1". 485 (3-контактный зелёный разъём) в такой конфигурации используется только для связи с прибором, модем настраивается по 232 интерфейсу. Для проводной связи с прибором по 485 необходимо, чтобы в меню "Настройка" был выбран "Режим УД": RS485 или Опция; и лучше выставить RTU+. Если связи всё равно нет, то типовая причина - неправильное подключение кабеля к контактам A и B разъёма.