|
ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т |
|
Форум : Оборудование производства НПО "Тепловизор"Название : Авария Рпод© NegaSoft co., 2005 http://www.teplovizor.ru
URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=790&forum=1
|
AntonGeraskin : |
11.1.23 22:19 |
Добрый вечер, я работаю в монтажной организации. Сегодня на объекте заменили старый теплосчетчик ВИС.Т ТС 0200-2-2-1-1-0 на новый модели ВИС.Т ТС-0200-0-2-1-1-0 (выпуск конец 2022 года). В старом счетчике датчики давления не использовались и на главном экране отображались Pпод=обрыв, Pобр=обрыв и соответственно постоянно висела АВАРИЯ в нижней строке. Также у старого прибора неправильно был подключен преобразователь расхода на обратке и он не считал теплопотребление. В завершение ко всему на старый прибор давно закончилась поверка и наш Заказчик решил его заменить и исключть датчики давления. Собственно вся проблема в том, что на новом счетчике клеммника для подключения датчиков давления нет, в Паспорте и Спецнастройках (в меню) прибора, датчиков нет, но на Главной присутствуют ошибки Рпод<min, Робр<min и в нижней строке надпись АВАРИЯ. Счетчик стоит на внутреннем контуре теплоснабжения в помещении сдаваемом в аренду и напрямую к теплоснабжающей организации отношения не имеет. Массовый расход и температуру подачи/обратки счетчик отображает корректно, потребленное тепло считает и время наработки идет. Тем не менее хотелось бы уточнить, является ли эта ситуация нормой? | |
|
2kon : |
11.1.23 22:44 |
Укажите серийный номер прибора, посмотрим его конфигурацию. | |
|
AntonGeraskin : |
14.1.23 18:31 |
Добрый вечер. Прошу прощения за задержку, сегодня только получилось добраться до того объекта. Собственно, серийный номер прибора № 222115. Уточнил еще у заказчика, что именно заказывали, оказалось, что заказывали точно такой, как и был, так что модели счетчиков, которые я указал в первом посте некорректны. Стоял ВИС.Т ТС 0201-2-2-1-1-0, датчиков давления к нему не было. Поэтому когда ставили новый счетчик, обратили внимание на отсутствие кололдки для подключения датчиков давления. Сделали фото наклеек и меню Паспорт прибора. Также есть фотография индикации АВАРИИ. Фотографии доступны по ссылке Фото счетчика ВИС.Т
[ Редактировано AntonGeraskin в 14.1.23 18:34 ] | |
|
2kon : |
14.1.23 20:49 |
Добрый вечер. Запросить полную информацию по вашему прибору получится только на следующей неделе. Но по фотографиям уже видно, что в конфигурации прибора есть 2 датчика давления, поэтому ПО будет выдавать предупреждения при возникновении нештатных ситуаций. И раз с ваших слов датчики не шли в комплекте с прибором №222115 и соответствующие клеммы на плате подключения отсутствуют (что не стыкуется с паспортными данными), то наверное правильнее сконфигурировать прибор без них. Но тут требуется вмешательство службы сервиса, свяжитесь с ней по телефону или электронной почте из радела Контакты. Кстати, а почему вы не сняли синюю защитную (транспортировочную) плёнку с окна дисплея? Без неё изображение будет гораздо чётче и приятнее для глаз. | |
| |
2kon : |
15.1.23 22:53 |
И как же можно исправить "мелочи" с измерением давлений в трубах - об этом у нас на форуме писали?! Дмитрий Анисимов за такие слова вас сразу бы пригласил в свой раздел "Ликбез" на "Теплопункте". Он-то знает со своим громадным опытом установки, что мелочей в расходометрии/теплометрии не бывает! Однако невъедливый инспектор вам попался, другой бы сразу за такую небрежность завернул узел учёта. | |
|
2kon : |
16.1.23 13:42 |
Связался с производством и получил сопроводительные документы на прибор №222115, дата комплектации 19.12.2022, датчики давления не заказаны. Прибор действительно был заказан, изготовлен и настроен, как TC-0201-2-2-1-1. Поэтому 2 входа, включая разъёмы для подключения датчиков, давления в нём задействованы и установлены. На приложенной распечатке с прогонки прибора за двое полных суток (6 и 7 декабря) в графах давлений видны значения, а время наработки - 24 часа без ошибок.
| |
|
AntonGeraskin : |
16.1.23 21:00 |
Не помню, кто писал про датчики давления, но суть в том, чтобы вместо них поставить резисторы номиналом 2 - 3 кОм. Можно при желании подобрать номиналы так, чтобы разность отображаемых давлений была похожа на реальные значения. В конечном итоге можно поставить было и сами датчики. А по поводу инспектора, я писал в начале темы, что это внутренний потребитель, он платит УК, а УК в свою очередь оплачивает тепло ресурсоснабжающей организации. Объект собственно представляет из себя закрытый ЖК с собственной котельной, которая так же, как и помещением (автомойка), принадлежит одному и тому же человеку. Старый счетчик 7 лет не работал А тут вот кому-то захотелось сделать все по правильному, но в итоге получилось не очень. Думаю, тему можно закрыть. Если в ближайшее время вопросы возникнут, тогда обратимся в сервисный центр. | |
|
|
|
|
|