20.4.09 16:32 |
Доброго времени суток! Уважаемые специалисты! Помогите, пожалуйста, понять - считает ли ВИС.Т (с индукционными преобразователями расхода) массовый расход теплоносителя при дельта t меньше минимального? Инспектор теплосетей не желает принимать прибор, видя сообщение "отопление-авария" - даже не дают промыть систему... | |
|
CH : |
20.4.09 17:13 |
Поможем, чем сможем. 1. Обратите внимание, что трудно расшифровать вашу фразу "считает ли... массовый расход теплоносителя?". Считать (накапливать) прибор может массу, а расход - только вычислять/отображать. 2. В ситуации "делта_T < min" теплосчётчик останавливает счёт (накопление) тепла/масс/времени наработки, но продолжает индицировать текущие значения расходов (объёмного/массового), температур и давлений, если этому не мешают другие нештатные ситуации. | |
|
|