shantoris : |
31.3.21 12:18 |
Добрый день! В наличие теплосчетчик ВИС.Т-ТС Система отопления, закрытая независимая без счетчика подпитки. Счетчик подписки есть в цтп, но его не покажут, иначе "казуистика" не сойдется.
Gп=31316,83т, Gобр=30978,51т tп=66,3градусов, tобр=48,7градусов время работы=744часа
Как считают: Из паспорта ВИСТа в п.2.10 берут допускаемую основную погрешность в размере 0,6%
Разница между расходомерами 31316,83-30978,51=338,320т
Погрешность измерений считают так:
338,320 / ( (31316,83+30978,51)/2 ) = 0,010862 или 1,09% (почему считают от среднего между подачей и обраткой не объясняют)
Считают превышение погрешности 1,09% - 0,6%=0,49%
И затем составляют пропорцию 338,320 - это 1,09, надо найти сколько 0,49
338,320*0,49/1,09 =152,089т - утечка теплоносителя.
Поясните, пожалуйста, все говорят про погрешность расходомера в 2%, где это указано в паспорте? Что значит допускаемая ОСНОВНАЯ погрешность?
Ведь понимаю, что обманывают, но не хватает знаний доказать,что врут.
[ Редактировано shantoris в 31.3.21 12:24 ] | |
|