"За время эксплуатации узлы учёта тепловой энергии на базе теплосчётчика ВИС.Т показали высокую степень эксплуатационной надёжности и устойчивости метрологических характеристик. Необходимо ответить в высшей степени мобильную и качественную работу сервисной службы гарантийного и послегарантийного обслуживания установленных приборов."

А.В.Свиридов, Главный инженер Предприятия №2 ТсиС ГУП «МОСТЕПЛОЭНЕРГО»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Архив форума
   /  Оборудование производства НПО "Тепловизор"
/  ВИС.Т ТС не видит модема

Форум : Оборудование производства НПО "Тепловизор"

Название : ВИС.Т ТС не видит модема

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=674&forum=1


 Foksmen :

1.5.20 19:40
 Добрый день, прошу помощи. Два прибора ВИС.Т ТС при подключении модема irz АТМ21 не видят их. Кабели пробовали модемные и нуль модемные, скорость и 9600 и 19200 (что а приборе, что на модеме) старый модем мс35 на базе Сименса оба прибора видит. Связывался с представителями irz и они подтвердили совместимость прибора с модемом

 CH :

4.5.20 10:20
 Здравствуйте. Если производитель подтвердил подтвердил совместимость модема, значит и настройки мог порекомендовать. У нас нет опята работы с указанными модемами, поэтому рекомндации можем дать только общие (которые и так есть).
Как обычно, прежде всего рекомендую проверить настройки RS-232 порта модема для работы с 3-проводным кабелем (без сигналов DTR/DSR и RTS/CTS).

 Foksmen :

4.5.20 14:25
 В одной из тем я видел вы рекомендовали выбрать протокол modbas rtu+ , у нас нет такой возможности. Это в силу древности ПО? Тогда как его обновлять? Ссылку на данную тему прилагаю: http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=395&forum=2

 CH :

5.5.20 16:31
 Настройка вида протокола RTU/RTU+/ASCII введена с версии ПО 2.28 от июля 2008 г.
Если у вас более старый прибор (или прибор без протокола МОДБАС) с функцией проверки модема (по результату использования которой вы и говорите о том "видит" или "не видит" прибор подключенный модем), то с "умным" модемом эта функция вряд ли будет работать. Функция рассчитана на проверку наличия простого модема, который в ответ на команду "AT" вернёт ответ "OK" и только.
Указанный "умный" модем едва ли отвечает на AT-команды через порт RS-232, так что есть сообщение прибора о том, что модем не найден, не говорит о неработоспособности. Проверяйте в процессе реального удалённого обмена данными.