НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"Считаем целесообразным и в дальнейшем привлекать фирму ЗАО НПО «Тепловизор» к внедрению перспективных технологий, а так же к работам по обслуживанию и ремонту узлов на подведомственной территории.
Руководство района РТС «Курьяново» благодарит Вашу организацию за хорошую и качественную работу и выражает надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество."


В.Н.Савкин, Главный Инженер Предприятия №7 (Марьино, Печатники) Филиала №5 «Юго-Восточный» ОАО «МОЭК»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Архив форума
   /  Оборудование производства НПО "Тепловизор"
/  Подключение ВИС.Т к АРМ "Пульсар"

Форум : Оборудование производства НПО "Тепловизор"

Название : Подключение ВИС.Т к АРМ "Пульсар"

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=639&forum=1


 Filemoon :

15.8.19 14:42
 Понятно что вопрос скорее к производителям АРМ "Пульсар", тем более что они заявляют поддержку ВИС.Т.
Вопрос скорее в топологии.
Как подключить, если тепловычислитель на расстоянии 300 м от АРМ?
Добъет ли RS-485. Можно ли подключить к компьютеру преобразователем RS-485->USB "Пульсар"?
А RS-485->RS-232 "Пульсар"?
Можно ли вешать на один RS-485 ВИС.Т. и оборудование "Пульсар"?
Или лучше использовать ваш преобразователь в Ethernet?

 Gering :

16.8.19 21:28
 Стандарт RS485 будет работать на расстоянии до 1200 метров. В качестве переходника лучше использовать гальвано-развязанные устройства, например MOXA UPort 1130I.

 Filemoon :

16.8.19 21:55
 Цитата:

Gering пишет:
Стандарт RS485 будет работать на расстоянии до 1200 метров. В качестве переходника лучше использовать гальвано-развязанные устройства, например MOXA UPort 1130I.

АРМ будет находится в 250м. Чем тянуть персональный RS-485 лучше уж применить контроллер Ethernet NT4, наверное.

 Gering :

16.8.19 22:37
 Ethernet хорошее решение, главное чтобы до свитча ила хаба было не далеко. Патч-корд длиной 100 и более метров может не прокачать.