"Организация ЗАО «Сервисная Компания «Тепловизор» зарекомендовала себя надежным и профессиональным партнером, выполняющим все поставленные перед ним задачи."
Здравствуйте. Мне поручено подключить данный прибор к нашей автоматизированной системе учёта.
Из темы http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=410&forum=1 известно что нарастающие итоги можно читать не через функцию 0х14, а через 0х04. А можно ли читать часовые архивы используя функцию 0х04? Прочитав время, номер последней записи, общего количества записей и зная разность в часах интересуемой записи получить адрес, по которому хранятся записи за нужное время? Например: 06 9d - Текущее число записей в архиве 02 d7 - Индекс будущей записи в архиве 06 9d - Предельное число записей в архиве 09 00 00 1c 09 11 - дата и время
Следовательно в записи 02 d5 хранится данные за 07:00:00 28-09-2017. По какому адресу модбаса можно посмотреть данные за тепловую энергию? Или по 0х04 можно получить только последнюю запись?
Snean :
28.9.17 13:58
Так же вопрос по функции 0х14. Какой формат данных для неё? Из описания функции: Код:
File Number: Архивный файл теплосистемы No1/2/3 (0 .. 2). Record Number: Номер записи в архивном файле теплосистемы (0 .. 2376) Отступление от стандарта: В команде обрабатывается только первый запрос, остальные подзапросы игнорируются.
Я пробовал передавать на прибор: ADDR 14 00 01 02 d5 CRC ADDR 14 01 02 d5 CRC И другие варианты. Прибор отвечает мне ошибкой 03 (Illegal Data Value).
Сам прибор находится очень далеко от меня, поэтому подъехать посмотреть на результат работы родной программы очень проблематично.
Расшифруйте пожалуйста формат запроса 0х14 к прибору. Как будет выглядеть запрос на чтение архивной записи под номером 02 d5?
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44