"В начальный период работы отмечались неполадки датчиков давления приборов, которые были устранены в кратчайшие сроки работниками котельной совместно с сотрудниками ЗАО «НПО «Тепловизор» и далее не повторялись. По истечении трёх лет работы счётчиков сотрудниками ЗАО «НПО «Тепловизор» была произведена модернизация приборов, вследствие этого увеличилась скорость обработки данных. Общая оценка работы и обслуживания теплосчетчиков ВИС.Т – хорошо."
С.М.Бакулин, Начальник ПУ «Мосочиствод» МГУП «Мосводоканал»
Подскажите пожалуйста, датчики КТПТР-01 с какой монтажной длинной в какой диаметр трубопровода ставить?
Ду50 (под углом 45) -- ? мм Ду65 -- ? мм Ду80 -- ? мм Ду100 -- ? мм Ду150 -- ? мм
Спасибо
Damir :
22.11.16 13:53
Вообще, к установке термопреобразователей есть определенные требования. Схема установки есть, в том числе, в руководстве по эксплуатации т/с ВИС.Т (Приложение 5). И тип термопреобразователя тут не важен
marketing :
22.11.16 17:43
Цитата:
Damir пишет: Вообще, к установке термопреобразователей есть определенные требования. Схема установки есть, в том числе, в руководстве по эксплуатации т/с ВИС.Т (Приложение 5). И тип термопреобразователя тут не важен
Ду50 (под углом 45) -- 80 мм Ду65 -- 80 мм Ду80 -- 80 мм Ду100 -- 100 мм Ду150 -- 120 мм
Расчеты приведены с учетом прилагаемых в комплекте бобышек 40 мм
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44