"Давая характеристику теплосчетчикам ВИС.Т, следует отметить высокую точность показаний прямого и обратного расхода в широком диапазоне и возможность распечатывания данных из архива прибора и при их передаче в систему сбора данных без использования дополнительных адаптеров и других согласующих средств."

А.В.Свиридов, И.о. директора Предприятия №2 ТсиС ГУП «МОСТЕПЛОЭНЕРГО»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Архив форума
   /  Оборудование производства НПО "Тепловизор"
/  modbus

Форум : Оборудование производства НПО "Тепловизор"

Название : modbus

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=376&forum=1


 energootdelkip :

18.11.14 10:09
 Здравствуйте, подскажите пожалуйста, при настройке модема есть такой параметр-"modbus rtu/ascii" какой вариант надо выбрать "rtu" либо "ascii" либо вообще "отключен"?
модем- irz atm2-232
счетчик- ВИСТ.Т-НС

 CH :

18.11.14 14:10
 Добрый день. Режима "отключен" будет достаточно. В самом приборе рекомендую настройку протокола "RTU+" (с увеличенными задержками, по умолчанию настроен "RTU").