alex_gtu : |
14.7.14 14:42 |
ВИС.Т-ТС200 Примерно раз в месяц происходит перезапуск счетчика. В протоколе учета в графе «Тнар» добавляется буква «R». Теплоснабжающая организация задает вопросы на которые нет ответа. В чем проблема и как ее устранить? | |
|
CH : |
15.7.14 11:58 |
Рестарт счётчика возможен под влиянием помех и наводок по цепям электропитания или линиям подключения датчиков. Кроме того, если прибор в варианте без гальванически развязанных 232/485-интерфейсов, рестарт возможен при подключении внешних устройств. | |
|
alex_gtu : |
16.7.14 13:32 |
С электропитанием порядок, цепи датчиков отревизировали тоже все в порядке. А вот даты и время перезагрузок совпали со снятием протоколов по 232 интерфейсу. Это происходит не каждый раз и не во время подключения и скачивания протокола на ноут, во всяком случае оперативный персонал изменений на дисплее ни разу не видел.
Виктор, посоветуйте что в данном случае можно предпринять. | |
|
CH : |
17.7.14 14:27 |
Прибор рестартится быстро, наверное персонал просто не обращал внимания на моргание дисплея при подключении. Единственное, что можно сделать - заменить прибор гальванически развязанным по портам. Вообще же отметка о рестарте в протоколе не критична: время наработки при этом не теряется, у тепловиков претензий быть не должно. | |
|
alex_gtu : |
22.7.14 13:49 |
Спасибо Виктор. Есть еще пара вариантов: 1. попробовать соединить "рубашки" разъемов на кабеле. На некоторых кабелях к "рубашке" припаяна оплетка проводов. 2. использовать преобразователь интерфейсов с гальванически развязанными портами, например 232-485 или в Ethernet. Как вы думаете имеет смысл? Все таки это дешевле чем новый счетчик покупать. | |
|
CH : |
23.7.14 12:52 |
Тут уж вы сами решайте, имеет ли это смысл. Если буковки R в протоколе ну уж очень смущают и с ними просто никак - тогда, наверное, да, имеет. | |
|
madalex04 : |
13.8.14 13:44 |
Сохраните распечатку в формате RTF, потом откройте WORD-ом и сотрите злосчастную R. Всё, да будет счастье.))) | |
|