"В начальный период работы отмечались неполадки датчиков давления приборов, которые были устранены в кратчайшие сроки работниками котельной совместно с сотрудниками ЗАО «НПО «Тепловизор» и далее не повторялись. По истечении трёх лет работы счётчиков сотрудниками ЗАО «НПО «Тепловизор» была произведена модернизация приборов, вследствие этого увеличилась скорость обработки данных. Общая оценка работы и обслуживания теплосчетчиков ВИС.Т – хорошо."

С.М.Бакулин, Начальник ПУ «Мосочиствод» МГУП «Мосводоканал»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Архив форума
   /  Оборудование производства НПО "Тепловизор"
/  sierra wireless fastrack xtend и fxt009 это одно и то же?

Форум : Оборудование производства НПО "Тепловизор"

Название : sierra wireless fastrack xtend и fxt009 это одно и то же?

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=334&forum=1


 mobilandr :

10.1.14 22:21
 В поиске выходит что да. В чем тогда разница между 90 и 9х? Поясните пожалуйста.

 CH :

10.1.14 23:12
 FXT = Fastrack XTend.
Прошивка МТ90 собрана под современное поколение firmware модема (7.4x) и совместима с любым модемом, в котором такая версия FW загружена. Но универсальность подразумевает поддержку минимального набора периферии модема, который гарантировано есть (выведен наружу) даже в самом простом модеме на самом примитивном из современных чипов - 1 uart, без портов GPIO и т.д. Её можно загрузить в Xtend и она будет работать, но в таком вот обрезанном варианте.
MT9x это специализированная прошивка под fxt, как например MT9a под Анком RM, компилится из тех же исходников, но с поддержкой дополнительной периферии данной конкретной модели - второго порта UART с платой раcширения RS-485, портов ввода/вывода. Ну ещё SSL, отключенный в "простой" версии 90.

 mobilandr :

11.1.14 01:26
 Спасибо. Следовательно, основную задачу подключения к прибору по каналу gprs, 90 выполнит. Это главное. Для расширения возможностей - используем 9х.

 mobilandr :

17.1.14 22:07
 mt9x по mtcfg опрашивается только после sms at+cfun=1, без этого модем в положенное время на связь не выходит. Первый опрос всегда виснет на +++ , второй всегда успешен:
*** MtCfg v.1.08.2
12:36:47 ¦
12:36:47 ¦ Подключение: TCP,127.0.0.1,1590
12:36:47 ¦ connect +7926306****
12:36:49 ¦ OK
12:36:49 ¦ +++
12:36:51 ¦ OK
12:36:51 ¦ ATI
12:36:52 ¦ TEPLOVIZOR MODEM
12:36:52 ¦ MODEL NAME: MT9x
12:36:52 ¦ SW VERSION: 1.09
12:36:52 ¦ OK
12:36:52 ¦ ATI3
12:36:53 ¦ R7.47.6.201212170952.FXT009 2223904 121712 09:52
12:36:53 ¦ OK
12:36:53 ¦ AT+WMSN
12:36:53 ¦ Serial Number BH2400113608100
12:36:53 ¦ OK
12:36:54 ¦ AT+CSQ
12:36:54 ¦ +CSQ: 11,0
12:36:54 ¦ OK
12:36:54 ¦ AT+COPS?
12:36:55 ¦ +COPS: 0,2,25002
12:36:55 ¦ OK
12:36:55 ¦ AT+DEVID?
12:36:56 ¦ +DEVID: +7926306****,3,DEVID:%1%n
12:36:56 ¦ OK
12:36:56 ¦ AT+MODE?
12:36:57 ¦ +MODE: 2
12:36:57 ¦ OK
12:36:57 ¦ ATS0?
12:36:58 ¦ 001
12:36:58 ¦ OK
12:36:58 ¦ AT+APN?
12:36:58 ¦ +APN: internet,gdata,gdata
12:36:58 ¦ OK
12:36:58 ¦ AT+GPAR?
12:36:59 ¦ +GPAR: ,1,1
12:36:59 ¦ OK
12:36:59 ¦ AT+PORT?
12:37:00 ¦ +PORT: 1590,0
12:37:00 ¦ OK
12:37:00 ¦ AT+PHONE=0
12:37:01 ¦ +PHONE: 0,+7926917****,68
12:37:01 ¦ OK
12:37:01 ¦ AT+PHONE=1
12:37:02 ¦ +PHONE: 1, EMPTY
12:37:02 ¦ OK
12:37:02 ¦ AT+PHONE=2
12:37:02 ¦ +PHONE: 2, EMPTY
12:37:02 ¦ OK
12:37:02 ¦ AT+PHONE=3
12:37:03 ¦ +PHONE: 3, EMPTY
12:37:03 ¦ OK
12:37:03 ¦ AT+PHONE=4
12:37:04 ¦ +PHONE: 4, EMPTY
12:37:04 ¦ OK
12:37:04 ¦ AT+PHONE=5
12:37:05 ¦ +PHONE: 5, EMPTY
12:37:05 ¦ OK
12:37:05 ¦ AT+PHONE=6
12:37:05 ¦ +PHONE: 6, EMPTY
12:37:05 ¦ OK
12:37:05 ¦ AT+PHONE=7
12:37:06 ¦ +PHONE: 7, EMPTY
12:37:06 ¦ OK
12:37:06 ¦ AT+PHONE=8
12:37:07 ¦ +PHONE: 8, EMPTY
12:37:07 ¦ OK
12:37:07 ¦ AT+PHONE=9
12:37:08 ¦ +PHONE: 9, EMPTY
12:37:08 ¦ OK
12:37:08 ¦ AT+HOST=0
12:37:09 ¦ +HOST: 0,79.165.**.**,1590,34
12:37:09 ¦ OK
12:37:09 ¦ AT+HOST=1
12:37:09 ¦ +HOST: 1,,1590,0
12:37:09 ¦ OK
12:37:09 ¦ AT+HOST=2
12:37:10 ¦ +HOST: 2,,1590,0
12:37:10 ¦ OK
12:37:10 ¦ AT+HOST=3
12:37:11 ¦ +HOST: 3,,1590,0
12:37:11 ¦ OK
12:37:11 ¦ AT+HOST=4
12:37:12 ¦ +HOST: 4,,1590,0
12:37:12 ¦ OK
12:37:12 ¦ AT+HOST=5
12:37:13 ¦ +HOST: 5,,1590,0
12:37:13 ¦ OK
12:37:13 ¦ AT+HOST=6
12:37:13 ¦ +HOST: 6,,1590,0
12:37:13 ¦ OK
12:37:13 ¦ AT+HOST=7
12:37:14 ¦ +HOST: 7,,1590,0
12:37:14 ¦ OK
12:37:14 ¦ AT+HOST=8
12:37:15 ¦ +HOST: 8,time-a.nist.gov,1590,8
12:37:15 ¦ OK
12:37:15 ¦ AT+HOST=9
12:37:16 ¦ +HOST: 9,time-b.nist.gov,1590,8
12:37:16 ¦ OK
12:37:16 ¦ AT+IOCFG=0
12:37:17 ¦ +IOCFG: 0,2,1,0
12:37:17 ¦ OK
12:37:17 ¦ AT+XIO=0
12:37:17 ¦ +XIO: 0,0,,,0
12:37:17 ¦ OK
12:37:17 ¦ AT+IOCFG=1
12:37:18 ¦ +IOCFG: 1,2,1,0
12:37:18 ¦ OK
12:37:18 ¦ AT+XIO=1
12:37:19 ¦ +XIO: 1,0,,,0
12:37:19 ¦ OK
12:37:19 ¦ AT+IOCFG=2
12:37:20 ¦ ERROR
12:37:20 ¦ AT+XIO=2
12:37:21 ¦ ERROR
12:37:21 ¦ AT+IOCFG=3
12:37:22 ¦ ERROR
12:37:22 ¦ AT+XIO=3
12:37:23 ¦ ERROR
12:37:23 ¦ AT+IOCFG=4
12:37:23 ¦ ERROR
12:37:23 ¦ AT+XIO=4
12:37:24 ¦ ERROR
12:37:24 ¦ AT+IOCFG=5
12:37:25 ¦ ERROR
12:37:25 ¦ AT+XIO=5
12:37:26 ¦ ERROR
12:37:26 ¦ AT+IOCFG=6
12:37:27 ¦ ERROR
12:37:27 ¦ AT+XIO=6
12:37:27 ¦ ERROR
12:37:27 ¦ AT+IOCFG=7
12:37:28 ¦ ERROR
12:37:28 ¦ AT+XIO=7
12:37:29 ¦ ERROR
12:37:29 ¦ AT+IOCFG=8
12:37:30 ¦ ERROR
12:37:30 ¦ AT+XIO=8
12:37:31 ¦ ERROR
12:37:31 ¦ AT+IOCFG=9
12:37:31 ¦ ERROR
12:37:31 ¦ AT+XIO=9
12:37:32 ¦ ERROR
12:37:32 ¦ AT+FTP?
12:37:33 ¦ +FTP: **.ucoz.ru,***,***
12:37:33 ¦ OK
12:37:33 ¦ AT+FPAR?
12:37:34 ¦ +FPAR: ,21,1,0
12:37:34 ¦ OK
12:37:34 ¦ AT+DNS?
12:37:35 ¦ +DNS: 0.0.0.0,0.0.0.0
12:37:35 ¦ OK
12:37:35 ¦ AT+NCLK?
12:37:36 ¦ +NCLK: 1,7,4
12:37:36 ¦ OK
12:37:36 ¦ AT+SCLK?
12:37:36 ¦ +SCLK: 09:00:00,22:00:00,127
12:37:36 ¦ OK
12:37:36 ¦ AT+WRST?
12:37:37 ¦ +WRST: 0
12:37:37 ¦ OK
12:37:37 ¦ AT+SMSE?
12:37:38 ¦ +SMSE: 0
12:37:38 ¦ OK
12:37:38 ¦ AT+DBG?
12:37:39 ¦ +DBG: 0,0
12:37:39 ¦ OK
12:37:39 ¦ AT+SSL?
12:37:40 ¦ +SSL: 0,0,0,0,0,0,0
12:37:40 ¦ OK
12:37:40 ¦ AT+SMSM?
12:37:40 ¦ +SMSM: 1
12:37:40 ¦ OK
12:37:40 ¦ AT+TTCP?
12:37:41 ¦ +TTCP: 120,0,300,36
12:37:41 ¦ OK
12:37:41 ¦ AT+OUTB?
12:37:42 ¦ +OUTB: 2048,1024,100
12:37:42 ¦ OK
12:37:42 ¦ AT+PING?
12:37:43 ¦ +PING: 0,15,20,2
12:37:43 ¦ OK
12:37:43 ¦ AT+CINF?
12:37:44 ¦ +CINF: 0
12:37:44 ¦ OK
12:37:44 ¦ AT+BAL?
12:37:45 ¦ +BAL: 0,*100#,7200
12:37:45 ¦ OK
12:37:45 ¦ ATO
12:37:45 ¦ OK
12:37:46 ¦ Соединение завершено
12:37:46 ¦ Время выполнения скрипта 59 сек

Чего-то упустил...

[ Редактировано mobilandr в 18.1.14 12:08 ]

 mobilandr :

19.1.14 16:17
 Просто на +OTCP реакции нет. Думал он время теряет... а нет. Похоже висит.

 CH :

20.1.14 11:44
 А лог-файла нет? Навскидку непонятно куда смотреть.
Если реагирует на AT+CFUN=1, значит не совсем висит?

 mobilandr :

20.1.14 20:01
 Есть вот лог трех попыток:
20.01.2014 09:29:51: >>> Начало сеанса удалённого доступа
20.01.2014 09:29:51: ха
20.01.2014 09:29:51: Создание канала связи с прибором
20.01.2014 09:29:51: Устройство связи: Модем
20.01.2014 09:29:51: Открытие COM4, 115200, 8N1
20.01.2014 09:29:55: Инициализация модема: AT
20.01.2014 09:29:55: Модем OK
20.01.2014 09:29:55: Набор номера: ATDP+7926306****
20.01.2014 09:30:45: Модем NO CARRIER
20.01.2014 09:30:45: Ошибка создания канала связи
20.01.2014 09:30:45: Несущая не обнаружена
20.01.2014 09:30:45: Закрытие канала связи с прибором
20.01.2014 09:30:45: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой

20.01.2014 09:31:08: >>> Начало сеанса удалённого доступа
20.01.2014 09:31:08: ха
20.01.2014 09:31:08: Создание канала связи с прибором
20.01.2014 09:31:08: Устройство связи: Модем
20.01.2014 09:31:08: Открытие COM4, 115200, 8N1
20.01.2014 09:31:12: Инициализация модема: AT
20.01.2014 09:31:12: Модем OK
20.01.2014 09:31:12: Набор номера: ATDP+7926306****
20.01.2014 09:31:32: Модем CONNECT
20.01.2014 09:31:32: Настройка приёмных таймаутов: 3000/5000 мс
20.01.2014 09:31:32: Канал связи успешно создан
20.01.2014 09:31:32: Запрос доступа к прибору (Modbus-RTU)
20.01.2014 09:31:47: Нет ответа прибора
20.01.2014 09:31:47: Закрытие канала связи с прибором
20.01.2014 09:31:53: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой

20.01.2014 09:32:47: >>> Начало сеанса удалённого доступа
20.01.2014 09:32:47: ха
20.01.2014 09:32:47: Создание канала связи с прибором
20.01.2014 09:32:47: Доступ к удалённому устройству через шлюз
20.01.2014 09:32:47: Канал связи успешно создан
20.01.2014 09:32:47: Запрос доступа к прибору (Modbus-RTU)
20.01.2014 09:32:49: Получен ответ прибора (ModBus-RTU)
20.01.2014 09:32:49: Запрос CRC спецификаций/настроек прибора
20.01.2014 09:32:52: Спецификации/настройки прибора не изменялись
20.01.2014 09:32:52: Запрос текущего времени часов прибора
20.01.2014 09:32:52: Запрос маски измеряемых параметров
20.01.2014 09:32:53: Чтение значений текущих измеряемых параметров
20.01.2014 09:33:07: Чтение накопителей нарастающего итога
20.01.2014 09:33:17: Обнаружено обновление архивных данных, переключение в режим передачи архива
20.01.2014 09:33:17: Получение размера архивной записи
20.01.2014 09:33:18: Приём архива...
20.01.2014 09:34:33: Приём архива завершён
20.01.2014 09:34:33: Закрытие канала связи с прибором
20.01.2014 09:34:33: <<< Сеанс связи завершён без ошибок
Две первые это "протыкание" по CSD, потом происходит его самостоятельное подключение по GPRS и вуаля нормальный опрос. Сам по себе по расписанию так и не работает. Какой нужен лог?

 CH :

20.1.14 22:58
 Модем может вести свой внутренний лог. То, что он выдаёт в отладочном режиме можно перенаправить во внутреннюю флэш-память и читать (в т.ч. удалённо) при необходимости определить что там идёт не так. Иногда очень помогает.

 mobilandr :

25.1.14 13:00
 Что-то странное с mt-9x или ВИСТом. Сделал перезапуск через 24ч - теперь модем каждый день на связи. Но вот опрос прибора удался только 1 раз. ВИСТ №132691 в меню настоек есть только Режим УД: RS232; RS485; Опция и всё... Стоял в режиме 232 когда однажды опросился. Вчера звонил на Тепловизор для уточнения. Получил ответ что надо в "ОПЦИЮ" установку сделать. Заехал поменял. Модем на связи - прибор не видит:
25.01.2014 12:49:34: Запрос доступа к прибору (Modbus-RTU)
25.01.2014 12:49:49: Нет ответа прибора
25.01.2014 12:49:49: Закрытие канала связи с прибором
25.01.2014 12:49:49: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой.

 CH :

27.1.14 11:49
 Раз MT-9x, значит внешний модем? Тогда, конечно, не опция, а RS232 (если к разъёму "Модем" подключен).
Что значит "в меню настоек есть только Режим УД: RS232; RS485; Опция и всё..."? Неужели нет настроек скорости... или о чём речь?

 mobilandr :

29.1.14 11:22
 В настройках прибора ранее присутствовал пункт "наличие и тип подключенного модема", где я устанавливал "HAYES" при скорости 19200N и RS232 и всё замечательным образом работало. В данном экземпляре этого пункта попросту нет. Соответственно у меня и возник вопрос как настраивать такой ВИС.Т для подключения внешнего модема MT9X. На данный момент я имею работающий модем в режиме "клиент" который не выходит самостоятельно на связь в настроенное мной время, но ежедневно коннектится по настроенному (опять же мной) рестарту. После соединения модем держит связь на протяжении всего интервала прописанного в настройках. И даже если его "сбросить" восстанавливает связь самостоятельно в педелах одного дня.
Модем нормально(устойчиво и стабольно, хотя уровень приема не сильно велик(28-38%)) опрашивается MtCfg по "TCP-шлюз MtRoute", но нет связи с прибором ни при установке "RS-232" ни при установке "Опция". Всего единожды удалось опросить прибор почему-то после "оживления" связи через CSD(не после авторестарта).
Как-то так получается :-?
P.S. по поводу "Опции" и в мыслях небыло, еслиб не позвонил в Тепловизор и девушка консультант уверенным голосом не заявила, что я не прав, и надо ставить в данном ВИС.Те "Опцию"...

[ Редактировано mobilandr в 29.1.14 10:27 ]

 CH :

29.1.14 12:51
 Подозреваю, что девушка держала в голове встроенный модем.
Если нет пункта "модем", это наверное MODBUS-прибор? Тогда нужно помимо RS-232 не забыть про формат данных без чётности (скорость 9600N или 19200N соответственно модему).
Насчёт того, что там творится с расписанием, всё-таки попробуйте воспользоваться функцией флэш-лога модема. Неохота гадать на кофейной гуще.

 mobilandr :

29.1.14 13:38
 Версия ПО: HC-M-2.49
Прибор: ТС-201-0-2-2
Cер.ном.: 132691
Информ.: 2.49 21-10-13 11ч

Спецификации теплосистемы "Отопление "
Параметры канала №1: Масс.расх, Темпер,
Параметры канала №2: Масс.расх, Темпер,
Параметры канала №3:
Параметры общие: Корр.разн.масс, Взвеш.темп, Qтеп, Разн.масс,
Мин. разность температур 2.00 [°C]

Расходомер канала №1: Vmax=16.000, ДД 1/250, ДУ=50мм
Расходомер канала №2: Vmax=16.000, ДД 1/250, ДУ=50мм

Формула тепла: Q = G1(H1-H2)
Формула разности масс: dG = G1 - G2

Отчётное число: 1
Отчёный час: 0
Бумага: A4
Подача: Лист
Интерфейс: RS-232 (19200,8N1)
MODBUS: RTU+
Сетевой номер: 1
Итог.декады: Нет
Печатать через порт: модем

19200N. Нет ответа прибора...
(комп ВИС.Т опрашивает спокойно по 232)

[ Редактировано mobilandr в 29.1.14 12:47 ]

 CH :

29.1.14 16:01
 Всё, не знаю. Всё-таки что-то не в порядке с модемом или между ним и прибором.