НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"С 2001 года организация проводит монтаж и тех.обслуживание узлов учёта тепловой энергии на ряде объектов Предприятия.
Все работы выполнялись с хорошим качеством, в установленные сроки, с соблюдением правил техники безопасности и учётом всех требований Заказчика."


В.Н.Шмаков, Главный инженер Предприятия №3 ТсиС ГУП «МОСТЕПЛОЭНЕРГО»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Архив форума
   /  Оборудование производства НПО "Тепловизор"
/  Диспетчеризация по протоколу MODBUS

Форум : Оборудование производства НПО "Тепловизор"

Название : Диспетчеризация по протоколу MODBUS

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=318&forum=1


 scorn :

12.11.13 10:53
 Есть ли возможность читать значение тпеловой энергии нарастающим итогом не используя функцию READ FILE RECORD? Например из HOLDING REGISTER? Проблема стоит очень остро - используемые нами для диспетчеризации шлюзы Modbus/BACnet не поддерживают чтение с использованием функции 20. Откровенно говоря, за многолетнюю практику создания систем автоматики и диспетчеризации мы первый раз сталкиваемся с подобной проблемой, обычно производители устройств с поддержкой протокола Modbus все необходимые для диспетчеризации аналоговые значения размещают в INPUT или HOLDING.

 CH :

12.11.13 12:03
 Есть возможность получить доступ ко всему пространству архива функцией чтения input-регистров с адреса 0x1000 и далее. То есть по этому адресу лежит заголовок архива первой теплосистемы.
В случае прибора с более чем одной теплосистемой, адреса начала второго/третьего архивов нужно читать из прибора, их положение зависит от его конфигурации.