"В ЗАО НПО «Тепловизор» работают высококвалифицированные специалисты, способные на основании показаний приборов учета тепловой энергии проводить анализ работы РТС, КТС, ЦТП и ИТП с выдачей рекомендаций по нормализации режимов работы.
Филиал №3 «Северо-Восточный» ОАО «МОЭК» работу ЗАО НПО «Тепловизор» признает положительной и намерен продолжать сотрудничество."


А.И.Гриневский, И.о. главного инженера Филиала №3 «Северо-Восточный» ОАО «МОЭК»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Архив форума
   /  Оборудование производства НПО "Тепловизор"
/  ВИС.Т-ТС и повторитель RS485 MOXA TCC-120I

Форум : Оборудование производства НПО "Тепловизор"

Название : ВИС.Т-ТС и повторитель RS485 MOXA TCC-120I

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=314&forum=1


 Sk007 :

26.10.13 19:58
 Здравствуйте!
Нам необходимо, на основе программы Архивист, диспетчеризировать 12 теплосчетчиков ВИС.Т-ТС с интерфейсом RS485 (протокол HydraLink). Общая длина шлейфа RS485 превышает 1000 метров, поэтому думаем заложить повторитель интерфейса MOXA TCC-120I - с ним не возникнет проблем по связи? Какую скорость передачи данных желательно выставить в теплосчетчиках в этом случае?
Со стороны компьютера, с точки зрения надежности, что лучше использовать:
преобразователь USB в RS485 - MOXA UPORT 1130I
или плату RS485 для шины PCI - MOXA CP-132IS ?
Спасибо

 CH :

28.10.13 13:13
 Здравствуйте.
Как покажет себя повторитель заранее не скажешь, только пробовать.
Скорость для начала пробуйте 19200, она и так невелика.
Интерфейсная плата, разумеется, надёжнее любых USB-переходников.