НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"Наличие у ЗАО «НПО «Тепловизор» высококвалифицированных специалистов позволило выполнить работы в срок и на высоком техническом уровне. Годичная эксплуатация телпосчетчика на теплопроводе смычки подтвердила высокое качество монтажа и наладки прибора учета."

В.В.Сулименко, Главный инженер 11-го района теплосети «МОСЭНЕРГО»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Архив форума
   /  Оборудование производства НПО "Тепловизор"
/  Проблема с преобразователями давления

Форум : Оборудование производства НПО "Тепловизор"

Название : Проблема с преобразователями давления

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=264&forum=1


 xrinder :

5.12.12 16:48
 У нас на объекте стоит прибор ВИС.Т -НС. Дело в том, что он некорректно показывает давление - занижает на одну атмосферу (сравнение произвели по контрольному манометру) Преобразователи давления - АИР-10L-ДИ, 4-20ма, 0-1,6 МПа. Есть подозрение, что если поставить преобразователи давления в диапазоне 0-1 МПа - будет все нормально, но такой возможности пока что нет. Есть ли возможность в приборе поменять установки по преобразователям давления? Если нет - то как возможно это сделать, не меняя преобразователи давления.

 Damir :

6.12.12 09:06
 Для начала зайдите в подменю "Паспорт" в приборе и посмотрите какое значение для давлений там указано - 1,6 МПа или 1,0 МПа.
Этот параметр можно изменить только с помощью специалистов службы сервиса или на заводе

 xrinder :

12.12.12 18:04
 Цитата:

Damir пишет:
Для начала зайдите в подменю "Паспорт" в приборе и посмотрите какое значение для давлений там указано - 1,6 МПа или 1,0 МПа.
Этот параметр можно изменить только с помощью специалистов службы сервиса или на заводе


Действительно, значения для давлений были 1,0 МПа! Спасибо за помощь!