в терминале при удержании любой клавиши - идет повтор символа, но он почему - то меняется по непонятному принципу. команды не воспринимает никак. настройки 9600,8,N,1 hard flow on
Пробовал hyper, Putty, shellguard, mt9
Должен ли модем отвечать на АТ команды, если не поставлена Sim ?
Может есть к-либо ньюансы при превом включении модема ? Сижу безрезультатно 2 ой день...
С ув. Алексей.
CH :
3.12.12 11:16
- Шнур сделан правильно (по крайней мере три основные линии). - Симка для настройки не обязательна. - Скорость интерфейса модема по умолчанию 115200 - пробовали?
al_ed :
4.12.12 08:37
Цитата:
CH пишет: - Шнур сделан правильно (по крайней мере три основные линии). - Симка для настройки не обязательна. - Скорость интерфейса модема по умолчанию 115200 - пробовали?
Вот блин. завелось !
Я делал по eng мануалу. Там везде указано 9600.
Смортрю рус. там реально п.6.3 траблов жирно 115200 !!!
Thnx. Тему можно закрыть.