НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"В целом, характеризуя работу ЗАО «НПО «Тепловизор», следует отметить высокий уровень сервисного обслуживания, объективный подход к требованиям заказчика, постоянную готовность к совершенствованию комплексов учёта энергоресурсов в соответствии с требованиями, который формирует потребительский рынок, а также проведение обобщения и систематизации данных, получаемых в ходе работы с приборами учёта, с дальнейшем выполнением энергосберегающих мероприятий на конкретных объектах."

А.В.Свиридов, Главный инженер Предприятия №2 ТсиС ГУП «МОСТЕПЛОЭНЕРГО»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Архив форума
   /  Оборудование производства НПО "Тепловизор"
/  Объемный расход

Форум : Оборудование производства НПО "Тепловизор"

Название : Объемный расход

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=161&forum=1


 VINegative :

21.7.11 11:14
 Всем доброго времени суток!

В мануале кратко описан запуск режима накопления значений объемного расхода. Я так понимаю, нужно зайти в пункт ИНДИКАЦИЯ-ПОВЕРКА-запустить счёт кнопкой "->" . После остановки счёта в меню поверки по идее должны отобразиться все измеренные данные. Но упорно отображаются одни нули по всем параметрам.

В чем может быть проблема? Может делаю что-то неверно?

 Echo :

22.7.11 12:13
 А текущий расход в том же меню ненулевой (есть чего считать)?
После запуска накопления видно, что объём начинает расти? И "звёздочка" в верхней строке гаснет?
Останавливаете счёт той же кнопкой? А то кнопка "влево" - специально для обнуления текущего счёта.

 VINegative :

22.7.11 13:29
 Текущий расход ненулевой.
После запуска накопления везде остаются те же нули, т.е. ничего не растет.
Звездочка гаснет. Останавливаю той же кнопкой "->"

 Echo :

22.7.11 14:24
 Тогда единственно могу предположить наличие текущей нештатной ситуации по одному из важных параметров, использующихся для расчёта тепла (dT, неисправность одного из датчиков...). При этом ничего не копится, чтоб считающееся тут же тепло точно соответствовало объемам, массам, температурам.

 VINegative :

22.7.11 15:36
 Благодарю за предположение. Будем проверять все :-)