Форум : Программное обеспечениеНазвание : Протоколы с SA-94© NegaSoft co., 2005 http://www.teplovizor.ru
URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=91&forum=2
|
madalex04 : |
13.1.10 16:19 |
Здравствуйте! Проблема собственно заключается в правильности формирования протоколов с теплосчётчиков SA-94 с помощью диспетчерской системы Архивист.Сдача отчётов осуществляется в МТК, где они забивают инфу в свою систему. Не совпадают значения интеграторов по времени! Начало периода 7929,6 часов, конец периода 8668,69 часов, разница (!!!!!) 734,23. Дошло до того, что стали обвинять в ручном формировании отчётов! Решив докопаться до сути проблемы скачал прогу с Асвеги,поставил, настроил, запустил, снял отчёт за тот же период. Там всё совпадает по интеграторам. Почему? Нельзя ли устранить ошибки в Архивисте? | |
|
CH : |
13.1.10 18:41 |
И вам добрый вечер. Хотелось бы уточнить, о какой именно модификации SA идёт речь. Но в любом случае, не всё так однозначно с вашей оценкой ситуации. Величину "итого за период" Архивист получает не вычитанием значений на начало и конец периода, а построчным (почасовым / посуточным) суммированием значений. И при обнаружении расхождения с величиной, полученной простым вычитанием, можно выдвинуть даже несколько предположений, объясняющих сие явление, не последним из которых будет и такое: цифры не сходятся в самом приборе. Или в снятых с прибора данных есть пробел в несколько часов... Вы не пробовали сложить величины посуточных времён наработки и сравнить результат? А ещё лучше, пришлите мне сам протокол для верности. | |
|
madalex04 : |
13.1.10 22:11 |
Выслал протоколы на электронку. указанную в разделе програмное обеспечение.Посмотрите. И ещё один вопрос, возможно не по адресу и явно не в тему, но всё же. На одном из тепловых счётчиков (ВИС.Т) считывание архива за месяц показало в один из дней расход обратной сетевой воды 220000 тонн!!! Почасовой подтвердил расход 220 тыс.тонн за один час. Повторное считывание архива с нуля показало тот же результат.При всём этом среднесуточный расход постоянно составлял 18-20 тонн. Не поможете с разъяснением столь странного факта? | |
|
|