Форум : Программное обеспечениеНазвание : Соединение ВИС.Т с компьютером© NegaSoft co., 2005 http://www.teplovizor.ru
URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=83&forum=2
|
ok : |
4.9.09 14:36 |
Здравствуйте! Хотим облегчить снятие месячных протоколов учета тепла с теплосчетчиков ВИС.Т (чтобы не таскать везде принтер). Планируем сделать прямое соединение теплосчетчиков и компьютера при помощи нуль-модемного кабеля и распечатывать протоколы из программы Lexx. Возник следующий вопрос: программа Lexx поддерживает только последовательный com порт, а в руководстве по эксплуатации ВИС.Т приведена схема подключения с последовательного на параллельный порт DB9F-DB25F. Убедительная просьба подсказать нам как сделать подключение, а также привести схему распайки. | |
|
CH : |
5.9.09 18:22 |
Доброго дня.
Шнурь нуль-модемный, DB9F-DB9F, распайка в 3 жилы: 2-3 3-2 5-5
Шнур модемный, DB9F-DB9F, распайка в 3 жилы: 2-2 3-3 5-5
1 способ снятия протоколов: Компьютер подключается к разъёму "Принтер" прибора МОДЕМНЫМ шнуром. Захват данных LEXXом на скорости 9600.
2 способ снятия протоколов: Компьютер подключается к разъёму "Модем" прибора НУЛЬ-МОДЕМНЫМ шнуром. В меню "Настройки" прибора выставляется опция "Вывод принт:МОДЕМ". Захват данных LEXXом на скорости, заданной в меню "настройки" прибора (9600 или 19200).
3 способ снятия протоколов: Может быть, вас заинтересует адаптер АПД-02. В связи со снятием с производства наладонников Palm пришлось разработать собственный адаптер. Сейчас готовится к выпуску первая партия, в течение месяца устройство должно появиться в прайс-листах, а информация о нём - на сайте. Простое устройство с одной кнопкой, одной лампочкой и разъёмом для SD-карты. Подобно LEXXу может автоматически захватывать печатные протоколы, сохранять на флеш-карту, выводить на LX-300 или компьютер по последовательному порту (или можно копировать протоколы на компьютер с флеш-карты - вручную или АПД-импортом). | |
|
ok : |
8.9.09 11:15 |
1. Большое спасибо за консультацию, сделали подключение. Возникли следующие неудобства - чтобы снять протокол надо идти к прибору и запускать отчет (программа Lexx должна быть запущена), чтобы сменить прибор надо в настойках программы менять номер com порта. 2. В нашем случае удобнее обходится без лишних устройств вроде адаптера, а распечатывать протоколы напрямую с компьютера. | |
|
CH : |
8.9.09 13:21 |
Сколько же приборов вы подключили таким необычным способом? Видимо, целью была максимальная простота, но следствием - те самые неудобства. Lexx в данном случае явно выпал из сферы своей компетенции.
А не воспользоваться ли вам Архивистом? | |
|
ok : |
9.9.09 11:25 |
Для нашего персонала (простых советских теплотехников, многим из которых за 60) программа Архивист сложновата. Если бы устранить вышеуказанные неудобства Lexx оно было бы самое то. | |
|
Vic-42 : |
2.11.09 10:53 |
Сначала снимал на принтер (не удобно), потом на адаптер (надо потом перекидывать все в комп-занимает лишнее время), потом на ноут с установленным LEXX (стало проще, но таскать с собой ноут по подвалам не совсем удобно).
Сделал так: Сейчас снимаю на ASUS Eee PC 701 4G (Масик). 1. Купил переходник USB-to-COM (не все переходники работают нормально пришлось подбирать из 3-х различных моделей). Подобрал, сейчас работает стабильно, иногда приходится переподключать USB, когда не идут данные. Но это особо не напрягает. 2. Спаял переходник длинной 15-20 см.(если кабель длинный, то может не работать). Разъемы DB9 (мама) по схеме: 2-3 3-2 5-5 3. Установил в масик LEXX. Настроил LEXX: COM - тот, который эмулируется ноутом и скорость - 9600. 4. Настроил все приборы одинаково: - отчетное число - 1-е - модем - 9600 4. Снял показания со всех своих приборов со всех систем. 5. Зная номера приборов, где стоят (жилая/нежилая) и их адреса, прописал всю эту инфу в LEXX в кахдый отчет. Там есть функция - ПОДСТАВЛЯЕМЫЕ ДАННЫЕ. Теперь в отчет автоматически подставляется информация в шапку отчета. Ничего вручную писать в бумажном отчете не надо. Создал в LEXX папки и отсортировал теплосчетчики по районам и в папках районов разделил на ЖИЛЫЕ/НЕЖИЛЫЕ.
Итоги: ПЛЮСЫ 1. Масик небольшой, таскать с собой удобно. 2. Кабели: зарядка, переходник USB-to-COM и коротенький самопальный переходник (всего немного места занимют). 3. При просмотре отчетов, видно: что за прибор, где стоит, что обслуживает. МИНУСЫ 1. Зарядки МАСИКА хватает на 1,5-2 часа, и если приборов много, то приходится с собой носить еще один переходник, чтоб в случае разрядки батареи подключить зарядку к 220 V. Внизу справа на ВИС.Те есть разъем 220 V. Этот переходник делается из компьютерного шнура питания и удобной (закрытой и небольшой розетки). Или купить вторую батарею.
Все. :)
И еще... При таком способе, такой комплекс позволяет снимать данные с теплосчетчиков МАЛАХИТ ТС-8 через разъем "МОДЕМ" (средний). Одно неудобство, МАЛАХИТ про себя в LEXX пишет какой-то 10-ти значный номер (один и тот-же прибор каждый раз при очередном съеме пишет уже другой идентификатор). Что не очень удобно, приходится искать по отчетам. Но удобно тем, что снятые ранее отчеты не затираются.
Удачи. :)
[ Редактировано Vic-42 в 27.12.09 14:40 ] | |
|
CH : |
2.11.09 13:11 |
Несколько комментариев к этому полезному рассказу:
Vic-42 Цитата: Сначала снимал на принтер (не удобно), потом на адаптер (надо потом перекидывать все в комп-занимает лишнее время)
Чтобы кардинально ускорить время копирования данных на компьютер, можно было использовать прилагающуюся к LEXXу утилиту АПД-Импорт, читающую данные напрямую с флэш-карты. Но, разумеется, компьютер должен быть оборудован кард-ридером.
Vic-42 Цитата: При таком способе, такой комплекс позволяет снимать данные с теплосчетчиков МАЛАХИТ ТС-8 через разъем "МОДЕМ" (средний). Одно неудобство, МАЛАХИТ про себя в LEXX пишет какой-то 10-ти значный номер (один и тот-же прибор каждый раз при очередном съеме пишет уже другой идентификатор). Что не очень удобно, приходится искать по отчетам. Но удобно тем, что снятые ранее отчеты не затираются.
Поправка: МАЛАХИТ ничего про себя не пишет, протокол неизвестной ему модели прибора обзывает 10-значным номером сам LEXX. Можно написать драйвер для Малахита, это очень просто. Если есть желание сделать самому, я сообщу информацию по интерфейсу драйвера. Или пришлите мне на negasoft@ несколько lxx -файлов от Малахита, не думаю, что написание такого драйвера отнимет больше часа. | |
|
Vic-42 : |
4.11.09 19:49 |
Драйвер для Малахита, было-бы очень хорошо.Сам не напишу. Отчеты Малахита пришлю. | |
|
piramid : |
11.11.09 23:48 |
Здравствуйте.
Вопрос, подойдут ли эти способы подключения/распайки для работы с Архивист
Доброго дня.
Шнурь нуль-модемный, DB9F-DB9F, распайка в 3 жилы: 2-3 3-2 5-5
Шнур модемный, DB9F-DB9F, распайка в 3 жилы: 2-2 3-3 5-5
1 способ снятия протоколов: Компьютер подключается к разъёму "Принтер" прибора МОДЕМНЫМ шнуром. Захват данных LEXXом на скорости 9600.
2 способ снятия протоколов: Компьютер подключается к разъёму "Модем" прибора НУЛЬ-МОДЕМНЫМ шнуром. В меню "Настройки" прибора выставляется опция "Вывод принт:МОДЕМ". Захват данных LEXXом на скорости, заданной в меню "настройки" прибора (9600 или 19200).
[ Редактировано piramid в 11.11.09 23:48 ] | |
|
CH : |
12.11.09 01:06 |
Всё, кроме принтера, должно подключаться к разъёму "Модем". То есть подключение 2 подходит как для Архивиста, так и любого другого компьютерного софта. | |
|
|