 Ivan24 :

2.10.23 16:41
 Добрый день. Теплосчетчик вист ТС-201-2-2-2-e2
три вопроса:

1. Я считываю 4 регистр ( ФУНКЦИЯ 04 (0x04 READ INPUT REGISTERS)
адрес 0x0320 (800) приходит число 726
https://ibb.co/z5hyLKF

в регистре 0x0202 (514) точность приходит 3 - число знаков после запятой то есть 0,726 ?

https://ibb.co/DR3q5mg

Я пытаюсь считать регистр 0x04 READ INPUT REGISTERS) 0x0434(1076) за текущий час
Прилетают данные - 5680 , в скобках ( число x1200 ) а точность данного числа 0x0402(1026 прикрепляю скриншоты , не могу понять как из этого числа сделать примерно 1.4-1.8 г.кал в час ( показания распечатки)
https://ibb.co/Swq54hj

https://ibb.co/NLMj1jf

второй) на теплосчетчике Qтеп 6877.183 Мкал - это получается общая за все время?
а в распечатке Q теп 16189.5468 Гкал - эта цифра за какой период и можно ли ее получить по модбасу ? то есть накопленное потребление гкал?
https://ibb.co/L1vNBQg

https://ibb.co/c2fR3b8

программа modbus pull
можно ли поменять стоповый бит на 2 ?
Спасибо



пс нормально скриншоты не получилось вставить [img]

[ Редактировано Ivan24 в 2.10.23 17:52 ]

 2kon :

2.10.23 17:22
 Добрый вечер.
Не очень понятен ваш интерес к довольно низкоуровневому протоколу Modbus прибора ВИС.Т.
Все заинтересованные организации давно включили его поддержку в свои диспетчерские системы. Почему бы вам не воспользоваться уже готовыми (отлаженными) сторонними решениями или нашей ДС "Архивист".
А общий ответ повторяемый много раз на форуме остаётся один - читайте внимательно документацию.

 Ivan24 :

2.10.23 17:23
 готовая система с контроллером сименс- хотелось бы вывести некоторые параметры - особенно накопленный объём

 2kon :

2.10.23 17:32
 Делайте официальный запрос в нашу фирму. Если руководство сочтёт это важным, то ответы и дополнительные разъяснения думаю вы получите.

 see9mile :

21.12.23 21:46
 2kon
Цитата:

Не очень понятен ваш интерес к довольно низкоуровневому протоколу Modbus прибора ВИС.Т.
Все заинтересованные организации давно включили его поддержку в свои диспетчерские системы. Почему бы вам не воспользоваться уже готовыми (отлаженными) сторонними решениями или нашей ДС "Архивист".

Может автор хочет написать опенсорс ПО, например под linux)
А вообще есть небольшие задачи, где нет необходимости из пушки по воробьям стрелять (это про заинтересованные организации и отлаженные решения), а нужно дополнить некоторой информацией от счетчиков.

 2kon :

22.12.23 07:59
 see9mile
Цитата:

Может автор хочет написать опенсорс ПО, например под linux)

Обращая внимание на вашу улыбку, отвечу схоже - сумевший поднять Линукс не будет задавать лишних вопросов и сам разберётся в документации, иначе на кой ляд ему такая ОС?! А по существу, вижу неприкрытое желание "спрашивающего" потратить наше время на болтовню и отвлечь от работы.