gde700 :
|
7.9.21 13:14 |
Добрый день! Есть несколько счётчиков ВИС.Т. Установлена MasterSCADA. Установлен OPC-сервер HcDa. Локально к нему подключиться и считать данные получается. Удалённо не удаётся, ошибка RPC. На машине установлены ещё три других OPC-сервера, которые нормально работают и локально и удалённо. Есть ли возможность настройки OPC-сервера HcDa для удалённого подключения? | |
|
CH :
|
8.9.21 11:52 |
Здравствуйте. Если речь идёт об ошибке недоступности сервера RPC, то как правило ошибка связана либо с брандмауэром Windows (файлы opcenum.exe /если ошибка при попытке получения списка серверов/ и/или исполняемый файл самого сервера /если ошибка при попытке подключения/ добавить в исключения барндмауэра), либо с неразрешёнными DCOM-подключениями на 135 порт (соответственно разрешить). | |
|
gde700 :
|
8.9.21 12:05 |
Цитата: CH пишет: Здравствуйте. Если речь идёт об ошибке недоступности сервера RPC, то как правило ошибка связана либо с брандмауэром Windows (файлы opcenum.exe /если ошибка при попытке получения списка серверов/ и/или исполняемый файл самого сервера /если ошибка при попытке подключения/ добавить в исключения барндмауэра), либо с неразрешёнными DCOM-подключениями на 135 порт (соответственно разрешить).
Здравствуйте. Это не связано с брандмауэром/недоступностью порта/opcenum.. Порт прописан, отключение брандмауэра ситуацию не меняет. На том же ПК работают три других OPC-сервера без нареканий по DCOM. Не удаётся подключиться исключительно к HcDA..
[ Редактировано gde700 в 8.9.21 12:07 ] | |
|
CH :
|
8.9.21 12:51 |
Так какая именно ошибка возникает? | |
|
gde700 :
|
8.9.21 13:04 |
NS.HcDaSvr.1 caused COM/OPC error 0x800706BA on IConnectionPoint.Advise() | |
|
CH :
|
9.9.21 13:47 |
Да, к сожалению я тоже не могу сейчас заставить работать сервер удалённо на двух Windows 7 машинах. Есть впечатление плохой совместимости старых 32-bit приложений с 64-bit DCOM. Пока решения предложить не могу. | |
|
gde700 :
|
9.9.21 16:19 |
Понял. Будем ждать решения. | |
|