Форум : Программное обеспечениеНазвание : Не читает LEXX© NegaSoft co., 2005 http://www.teplovizor.ru
URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=676&forum=2
|
POKROV : |
22.5.20 10:24 |
Возникла необходимость снятия показаний на компьютер. Была установлена программа LEXX. Пытались считывать с СОМ-порта ВИС.Т на ПК на USB через 0-мoдемный кабель и МОХА Uport 1110, данные не идут(не моргают огоньки на МОХА), в настройках LEXX COM-порт распознается, "модем" в настройках ВИСТ установлен. МОХА в Архивисте работает нормально В чем проблема? | |
|
CH : |
24.5.20 21:56 |
Обратите внимание на такой момент: LEXX принимает данные только в формате 8N1 (и на скорости 9600 по умолчанию), в то время как при печати через модемный порт прибор использует заданные в нём настройки коммуникационного порта. Необходимо в приборе установить режим работы порта без чётности (и уравнять скорости LEXX/прибор с любой стороны). | |
|
|