 gsi062 :

30.3.20 14:12
 Архивист читает до 100% потом зависает и выдает ошибку: в чем может быть проблема?
30.03.2020 08:19:46: >>> Начало сеанса удалённого доступа
30.03.2020 08:19:46: Климовск
30.03.2020 08:19:46: Создание канала связи с прибором
30.03.2020 08:19:47: Устройство связи: TCP/IP
30.03.2020 08:19:47: Подключение к 31.193.125.164:45289
30.03.2020 08:19:47: TCP подключение установлено
30.03.2020 08:19:47: Канал связи успешно создан, запрос доступа к прибору
30.03.2020 08:19:49: Получен ответ прибора, чтение данных таймера 128...
30.03.2020 08:19:49: Чтение данных таймера 2k...
30.03.2020 08:20:44: Обнаружено обновление архива, чтение данных...
30.03.2020 13:36:45: Ошибка чтения архива
30.03.2020 13:36:45: Потеряно IP-соединение
30.03.2020 13:36:45: Закрытие канала связи с прибором
30.03.2020 13:36:45: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой

 xBocT :

31.3.20 10:11
 Добрый день
Предоставьте пожалуйста удаленный доступ к этому прибору.

Кстати, с предыдущим, в чем была проблема? Вы вроде как написали что разобрались.

 gsi062 :

31.3.20 11:58
 Цитата:

xBocT пишет:
Добрый день
Предоставьте пожалуйста удаленный доступ к этому прибору.

Кстати, с предыдущим, в чем была проблема? Вы вроде как написали что разобрались.

Прошлая ошибка была в следующем,стояли дрова MODBUSA 01.02. выставил по нулям начал считывания до 100% и зависает а потом выдает ошибку тот лог.который я отправил.

 gsi062 :

31.3.20 12:10
 Цитата:

gsi062 пишет:
Цитата:

xBocT пишет:
Добрый день
Предоставьте пожалуйста удаленный доступ к этому прибору.

Кстати, с предыдущим, в чем была проблема? Вы вроде как написали что разобрались.

Прошлая ошибка была в следующем,стояли дрова MODBUSA 01.02. выставил по нулям начал считывания до 100% и зависает а потом выдает ошибку тот лог.который я отправил.


Доступ к прибору IP 31.193.125.164. Порт38809

 gsi062 :

31.3.20 12:12
 Цитата:

gsi062 пишет:
Цитата:

gsi062 пишет:
Цитата:

xBocT пишет:
Добрый день
Предоставьте пожалуйста удаленный доступ к этому прибору.

Кстати, с предыдущим, в чем была проблема? Вы вроде как написали что разобрались.

Прошлая ошибка была в следующем,стояли дрова MODBUSA 01.02. выставил по нулям начал считывания до 100% и зависает а потом выдает ошибку тот лог.который я отправил.


Доступ к прибору IP 31.193.125.164. Порт38809

№ Прибора 0485949

 xBocT :

31.3.20 14:56
 Цитата:

Прошлая ошибка была в следующем,стояли дрова MODBUSA 01.02. выставил по нулям начал считывания до 100% и зависает а потом выдает ошибку тот лог.который я отправил


Ничего не понял. Какие дрова? При чем тут MODBUS ??
Протокол обмена приборов серии ТЭМ не имеет никакого отношения к протоколу Modbus.

 xBocT :

31.3.20 15:03
 Цитата:

30.03.2020 08:20:44: Обнаружено обновление архива, чтение данных...
30.03.2020 13:36:45: Ошибка чтения архива
30.03.2020 13:36:45: Потеряно IP-соединение


Приборы ТЭМ не отличаются особой "шустротой" при обмене данными. Это их особенность. А когда накладываются задержки при передаче связанные с использованием каналов на основе GSM сетей... .в-общем, работа становится очень грустной.
По Вашему логу - 5 часов! читался архив, а потом соединение прервалось, разрыв со стороны GSM сети возможно... И все. "Начинай сначала"
Рекомендую ограничить "глубину" стартового вычитывания архива, скажем 1 неделей - 10 днями ( у меня на тесте ушло около 30 минут на 10 дней архива на Вашем приборе). В дальнейшем регулярно, хотя бы раз в сутки опрашивать прибор.

 xBocT :

31.3.20 15:15
 Также рекомендую увеличить TCP-таймаут (в настройках драйвера ТЭМ-104) как минимум до значения 15000. Если все приборы у Вас подключены по каналам на основе GSM сетей, то таймаут вообще лучше выставить до 30000.