 SergeyV :

19.7.19 12:04
 Собственно, вопрос в названии.

 xBocT :

19.7.19 16:55
 Посмотрите в разделе Программное обеспечение -> Разное утилиту TcpCfg

 SergeyV :

22.7.19 08:19
 Цитата:

xBocT пишет:
Посмотрите в разделе Программное обеспечение -> Разное утилиту TcpCfg


Извините, я неясно выразился. Как настроить встроенный в ВИС.Т преобразователь интерфейса в режим реального com-порта


[ Редактировано SergeyV в 22.7.19 09:20 ]

 xBocT :

22.7.19 10:16
 Встроенный Ethernet преобразователь работает в режиме TCP-сервер. Существует два варианта функционирования
1) MODBUS-шлюз (по-умолчанию). Реализована поддержка Modbus-TCP протокола.
2) TCP-Echo. Простой режим передачи данных через интерфейс, "что получил - то и передал".

Варианта работы в режиме "реального com-порта" не существует, для этого на приборе есть аппаратный RS-232 порт.

Возможно существуют какие-то программные решения, позволяющие реализовать на стороне компьютера виртуальный COM-порт взаимодействующий с Ethernet-преобразователем, но нами они не поддерживаются и не рассматривались.

Для реализации виртуальных COM-портов на стороне компьютера лучше всего подходят сторонние преобразователи интерфейсов, поддерживающие такую технологию на программно-апаратном уровне, скажем MOXA Nport серии 5100 или 5200.