kitcher : |
4.7.19 09:50 |
Здравствуйте! Установлена бесплатная версия Архивиста, данные считываются. Соединение по RS-232, всего один счетчик. Время от времени при считывании появляется сообщение "Нешт. сит. (1073742081) есть в нал." Сообщение как появляется, так и вскоре после очередной попытки считывания данных исчезает. Никаких действий со счетчиком и тепловым оборудованием при этом не производится. Переустанавливали программу на нескольких компьютерах, везде одно и тоже. Помогите понять в чем проблема. С уважением, kitcher. | |
|
xBocT : |
4.7.19 10:40 |
В Данном случае приборе фиксирует текущие ошибки : "v1 > max", "v2 < min", "ошибка тепла" Цитата: Сообщение как появляется, так и вскоре после очередной попытки считывания данных исчезает.
Это говорит о том, что ошибка "плавающая". Посмотрите подробную (часовую) распечатку с прибора за тот день, когда такое наблюдалось. Должны быть зафиксированы в архиве перечисленные мной нештатные ситуации.
Подробнее по поводу отображения ошибок в текущих параметрах - см. Руководство пользователя ДС Архивист п.2.4.3 Просмотр текущих данных п.2.4.3.2 Проверка параметров по уставкам
Если Вас смущает подобные сообщения - уберите проверку "Нештатная ситуация" (поставить значение "Нет проверки"). Можно просто снять галочку "Ошибки" в списке текущих параметров прибора. | |
|
kitcher : |
4.7.19 11:01 |
Спасибо. | |
|
|