Форум : Программное обеспечениеНазвание : Проблема с получением списка тегов из OPC HcDa© NegaSoft co., 2005 http://www.teplovizor.ru
URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=623&forum=2
|
ap_flood : |
16.4.19 20:03 |
Добрый день! Использую HcDa для опроса теплосчетчика ВИСТ по TCP IP, протокол Modbus. ОРС настроил, подключился к прибору, данные получаю. Однако при подключении ОРС в SCADA систему (MasterSCADA) сервер появляется в дереве системы, однако никакие теги из него я вытянуть не могу - дерево тегов пустое. Для дополнительной проверки я использовал Kassl OPC Explorer - получил ошибку "Interface not supported". Другие ОРС сервера (4 шт) нормально работают и в SCADA и в Explorer, теги подтягиваются нормально. Переустанавливал HcDa - не помогло. На ПК Windows 7 64бит.
С чем может быть связана данная проблема и как ее можно решить?
Заранее спасибо! | |
|
CH : |
17.4.19 10:14 |
Здравствуйте. У нас на такой же системе (Win7-64) сервер работает штатно. В том числе и с бесплатной версией kassl OPC Explorer. Сообщение о неподдерживаемом интерфейсе в этом случае появляется при попытке подключиться к HDA (NS.HcHdaSvr), работу с которым эксплорер действительно не подддерживает. К DA (NS.HcDaSvr) подключется и работает нормально. Мастер_скада не используем. | |
|
|