Добрый день. Была уже такая ветка....но возможно я что-то упустил...
Используется сотовый модем с интерфейсом RS-485 через GPRS. Три объекта, у всех одинаковая проблема, уровень связи разный, достаточный. Архивист 1.15.4 Драйвер КМ-5 1.10.2 Настройки драйвера стандартные
опрос длиться более получаса, данные только на 40% сняты. Опрос раз в сутки, т.е. данные снимаются за 24ч. Когда делал опрос каждые 6 ч., то по ощущениям, снимается быстрее, но не засекал время. В общем, за сутки архив снимается почти два часа, из-за длительного времени постоянно обрывы. Подозрение, что проблема возникла после нового года.
28.01.2016 10:51:01: >>> Начало сеанса удалённого доступа 28.01.2016 10:51:01: TER_013_1_ (ЦО) 28.01.2016 10:51:01: Создание канала связи с прибором 28.01.2016 10:51:01: Устройство связи: TCP/IP 28.01.2016 10:51:01: Подключение к 192.168.1.94 28.01.2016 10:51:01: TCP-подключение установлено 28.01.2016 10:51:01: Канал связи успешно создан, запрос доступа к прибору 28.01.2016 10:51:05: Получен ответ прибора, проверка... 28.01.2016 10:51:07: Запрос флагов состояния прибора 28.01.2016 10:51:09: Запрос значений накопителей нарастающего итога 28.01.2016 10:51:11: Запрос текущих значений параметров 28.01.2016 10:51:28: Проверка обновления архивных данных 28.01.2016 10:51:30: Обнаружено обновление архивных данных 28.01.2016 10:51:30: Проверка состояния архива событий 28.01.2016 10:51:32: Получение опорной записи архива событий 28.01.2016 10:51:35: Получение новых записей архива событий...
Затыкается на этой позиции
Сергей. | |
|
merser : |
29.1.16 13:01 |
ВОПРОС: При получении данных с прибора с использованием виртуального COM-порта на основе GSM-модема постоянно рвётся связь, никак не удаётся получить архив целиком. ОТВЕТ: Передача данных в GSM-сетях сопровождается большими временными задержками, вследствие чего сеанс связи прерывается по таймауту. В этом случае рекомендуется увеличить значения таймаутов драйвера прибора. Делается это через меню "Справка->Драйверы устройств", далее выбор драйвера нужного типа, кнопка "Настройка". Увеличить BYTE timeout/BLOCK timeout до величин, при которых связь заработает устойчиво (скажем раз в 10).
это тоже не помогает, увеличил в 10 раз | |
|
xBocT : |
29.1.16 15:53 |
Для начала попробуйте обновить версию драйвера КМ-5. На сайте выложена версия 1.20.2 | |
|
merser : |
29.1.16 19:44 |
То же самое, и со стандартными настройками и с увеличенными 29.01.2016 19:40:47: >>> Начало сеанса удалённого доступа 29.01.2016 19:40:47: TER_013 29.01.2016 19:40:47: Создание канала связи с прибором 29.01.2016 19:40:47: Устройство связи: TCP/IP 29.01.2016 19:40:47: Подключение к 192.168.1.94 29.01.2016 19:40:48: TCP-подключение установлено 29.01.2016 19:40:48: Канал связи успешно создан, запрос доступа к прибору 29.01.2016 19:40:51: Получен ответ прибора, проверка... 29.01.2016 19:40:55: Запрос флагов состояния прибора 29.01.2016 19:41:08: Запрос значений накопителей нарастающего итога 29.01.2016 19:41:18: Запрос текущих значений параметров 29.01.2016 19:41:21: Проверка обновления архивных данных 29.01.2016 19:41:23: Обнаружено обновление архивных данных 29.01.2016 19:41:23: Проверка состояния архива событий 29.01.2016 19:41:25: Получение опорной записи архива событий 29.01.2016 19:41:27: Получение новых записей архива событий...
процентов 20 покажет и зависает через час | |
|
merser : |
2.2.16 12:05 |
Обновил драйвер, проблема осталась | |
|
merser : |
5.2.16 10:09 |
Разработчики, вы бы хоть что-нибудь ответили, я бы уж не надеялся и не ждал. | |
|
xBocT : |
8.2.16 08:31 |
Вы можете организовать удаленный доступ к прибору? | |
|
madalex04 : |
12.3.16 21:38 |
У большинства операторов сеанс связи ограничен значением в один час (голосовой канал), возможно это прилепили и для пакетной передачи? А так реально надо избавляться от архива событий... Это может быть любая нештатная ситуация, в зависимости от настроек прибора (проблемы по питанию, по разнице температур, по Qмин, по расходу и т. д.). Питание - БП проверяем, дэльта - перепрограммирование головы и т. д. Есть еще вариант - использовать родную прогу ТБН с отключением чтения ненужного (часовой архив, если цель-месячный протокол), но я думаю это не вариант, если тема размещена ТУТ))) И кстати, скорость пакетной передачи данных очень СИЛЬНО зависит от качества принимаемого сигнала и нагрузки на сотовую вышку, приоритет всегда за голосовым каналом, так что если у Вас опрос объекта начался в 18-00, а в 18-10 рядом расположенная дорога превратилась в "пробку", не удивляйтесь, что оператор вас поставил в список "ожидающих улучшения". Сотни звонящих, сотни смс-ящих, сотни- вацапов, виберов, фейсбуков и тд. Ваш приоритет не приорететен))) Как то так | |
|
|