/  Архив форума
   /  Программное обеспечение
/  Ошибка настройки скорости порта программой архивист

Форум : Программное обеспечение

Название : Ошибка настройки скорости порта программой архивист

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=463&forum=2


 Ratnikoff :

26.1.16 11:51
 У меня такая проблема при обращении архивиста к модему происходить следующая ошибка

26.01.2016 11:47:43: >>> Начало сеанса удалённого доступа
26.01.2016 11:47:43: Теплосчетсик
26.01.2016 11:47:43: Создание канала связи с прибором
26.01.2016 11:47:43: Устройство связи: Модем
26.01.2016 11:47:43: Открытие COM5, 0, 8N1
26.01.2016 11:47:45: Инициализация модема: AT
26.01.2016 11:47:51:
26.01.2016 11:47:51: Ошибка создания канала связи
26.01.2016 11:47:51: Нет ответа модема
26.01.2016 11:47:51: Закрытие канала связи с прибором
26.01.2016 11:47:51: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой

 Ratnikoff :

26.1.16 12:08
 Теперь выдает вот так хотя ничего не меняль !!!!

26.01.2016 12:06:36: >>> Начало сеанса удалённого доступа
26.01.2016 12:06:36: Теплосчетчик
26.01.2016 12:06:36: Создание канала связи с прибором
26.01.2016 12:06:36: Устройство связи: Модем
26.01.2016 12:06:36: Открытие COM5, 19200, 8N1
26.01.2016 12:06:38: Инициализация модема: AT
26.01.2016 12:06:44:
26.01.2016 12:06:44: Ошибка создания канала связи
26.01.2016 12:06:44: Нет ответа модема
26.01.2016 12:06:44: Закрытие канала связи с прибором
26.01.2016 12:06:44: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой

 xBocT :

26.1.16 12:42
 Подобную ошибку уже разбирали на форуме. Почитайте рекомендации в последней записе в следующей теме:
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=423&forum=2#2580