/  Архив форума
   /  Программное обеспечение
/  большие величины в Архивисте

Форум : Программное обеспечение

Название : большие величины в Архивисте

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=456&forum=2


 mobilandr :

8.12.15 21:53
 Не получилось вырезать красиво, но по смыслу есть КМ и в Архивисте за первое декабря выскочили сумашедшие гиги. При считывании км5db этого нет. По интеграторам тоже видно что нет. Как убрать это число из архива не повредив старые записи.

Тепловычислитель KM-5-2 Сер.ном.
Отчетное число месяца 1 Отчетное время 00:00
┌═══════╦═════════════╤═══════╤═══════╤
│ Дата ║ Qтеп │ tпод │ tобp │ Gпод │ Gобр
│ ║ [Гкал] │ [oC] │ [oC] │ [тонн] │ [тонн]
├═══════╬═════════════╪═══════╪═══════╪═
│ 01.12 ║ 17344.51813│ 93.3│ 45.0│ 193.281│ 199.281
│ 02.12 ║ 8.92822│ 90.0│ 43.0│ 198.238│ 199.582
│ 03.12 ║ 9.54968│ 90.6│ 44.8│ 208.086│ 209.473
│ 04.12 ║ 9.59705│ 90.5│ 44.1│ 206.637│ 207.984
│ 05.12 ║ 8.95984│ 88.9│ 44.0│ 198.820│ 200.145
│ 06.12 ║ 8.38733│ 86.0│ 42.8│ 194.086│ 195.395
│ 07.12 ║ 7.40930│ 82.9│ 42.8│ 184.016│ 185.293
│ 08.12 ║ 5.56165│ 82.8│ 42.5│ 138.020│ 138.980
├═══════╬═════════════╪═══════╪═══════╪
│ Итого ║ 17402.91120│ 88.2 │ 43.6 │ 1521.184│ 1536.13
└───────╨─────────────┴───────┴───────┴
Tотч.пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta_t<мин +
190.00ч = 186.32ч + 715.74ч + 4.07ч + 0.00ч +

│ Т/C ║ Qтеп ║ Gпод │ Gобр
│ нарастающим итогом ║ [Гкал] ║ [тонн] │ [тонн]
│ 08-12-15 22:00 ║ 1551.23035║ 38372.523│ 38634.137
│ 01-12-15 00:00 ║ 1482.6337

 mobilandr :

8.12.15 21:57
 Еще на одном км та же история но 6.12. И на третьем температура обратки семизначное число за 6.12.

 xBocT :

9.12.15 10:57
 Как убрать:
1 вариант) Посредством SQL запросов найти и удалить запись в БД.
2 вариант) При помощи AvExport выгрузить архив этого прибора, очистить архив прибора в БД посредством Архивист, отредактировать выгруженный файл удалив проблемную запись, импортировать архив.

Откуда растут ноги проблемы:
1 вариант) Предоставить удаленный доступ к прибору для разборки (предпочтительный).
2 вариант) Снять архив прибора на АПД-03 и выслать на электронную почту файл с флешки.

 mobilandr :

17.12.15 13:24
 Проблема в используемом SQL. На одних компьютерах возникают такие ситуации(и в какой то момент стало регулярным), на других нет. С MSDE2000 этого нет вообще.

 xBocT :

17.12.15 15:19
 Какой SQL движок используется, на котором проблемы возникают?

 mobilandr :

17.12.15 16:32
 PostgreSQL 9.3.5 для x64. И только с КМ. А вот ВИС.Т,ТЭМ-106 и SA без вопросов.

[ Редактировано mobilandr в 17.12.15 16:34 ]

[ Редактировано mobilandr в 17.12.15 16:35 ]

 xBocT :

18.12.15 16:29
 Можете снять такой прибор на АПД-03 и выслать файлы с карты памяти?

 mobilandr :

18.12.15 23:55
 Нет не могу. Т.к. снимаю приборы либо напрямую на ноут с Архивистом по 232 или 485, либо удаленно.
Вас 1-й вариант роста ног не устроил?

 madalex04 :

12.3.16 21:55
 А как считывали?