SinitsynMaksim : |
2.4.15 12:30 |
Доброго времени суток, предполагаю что вопрос к програмистам. Вопрос таков: При появлении ошибок (например расход ниже нижнего (< параметр < min) во всех колонках появляются прочерки. По расходу и теплу ясно там недостоверные показания, но почему пропадают данные по температурным датчикам ?
Вычислитель ТС-201-0-2-1-ЕТ | |
|
CH : |
2.4.15 12:41 |
Здравствуйте. Потому что температуры нынче в моде не средние, а средневзвешенные, то есть в отсутствие расхода и температура как бы отсутствует - её нечем взвешивать. | |
|
SinitsynMaksim : |
2.4.15 12:56 |
Спасибо, видимо по этой же причине появляюся прочерки при перепаде температур ниже нижнего (T delta_t<min), поскольку "нечего взвешивать" ?
[ Редактировано SinitsynMaksim в 2.4.15 14:02 ] | |
|
CH : |
2.4.15 13:42 |
Если в результате какой-либо нештатной ситуации остановится счёт тепловой энергии, одновременно будут остановлены накопители масс и температур, поскольку тепловая энергия в строке "итого" отчёта должна соответствовать массам и температурам в этой же строке. Для проверки сходимости можно подставить итоговые значения масс и температур в формулу расчёта тепловой энергии. | |
|
SinitsynMaksim : |
2.4.15 13:53 |
"Если в результате какой-либо нештатной ситуации остановится счёт тепловой энергии, одновременно будут остановлены накопители масс и температур" - ответ исчерпывающий, это то что мне необходимо было узнать. Еще раз спасибо. | |
|