 VOVANX :

14.8.13 22:05
 ВОПРОС: У МЕНЯ В ИТП ДВЕ СИСТЕМЫ ЗАКРЫТАЯ ВВОД ТЕПЛОСЕТИ И ГВС ОТКРЫТАЯ ДЛЯ ПОДОГРЕВА
ВСЕ СИСТЕМЫ РАБОТАЮТ ЧЕРЕЗ ТЕПЛООБМЕННИК УСТАНОВЛЕНА НА ДВУХ СИСТЕМАХ ФОРМУЛА ГВС Q=G(H1-Hхв)-G(H2-Hхв)
МОЖНО ЭТО ИСПРАВИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО? И НУЖНО ЛИ ЭТО ВООБЩЕ ДЕЛАТЬ? И ЕСТЬ ЛИ ПОГРЕШНОСТИ В Гкал?

 Damir :

15.8.13 08:21
 Для систем без водоразбора (закрытых) ф-ла G1(H1-H2).
Для систем с водоразбором (открытых) ф-ла G1(H1-H3)-G2(H2-H3).
Ф-лу тепла могут изменить только сотрудники сервисной службы или на заводе-изготовителе