Wolf7 : |
9.2.13 10:57 |
Добрый день! Установлен ВИС.Т с внутренним модемом , его настройки: Подключение: COM26,19200,03... ATQ0 OK ATI TEPLOVIZOR MODEM MODEL NAME: MT9g SW VERSION: 1.08 OK ATI3 657h00gg.Q24PL003 1977628 081909 14:44 OK AT+WMSN Serial Number 722160011304306 OK AT+DEVID? +DEVID: ,2,DEVID:%1%n OK AT+MODE? +MODE: 0 OK ATS0? 001 OK AT+APN? +APN: ,, OK AT+GPAR? +GPAR: ,0,0 OK AT+PORT? +PORT: 1590,0 OK AT+PHONE=0 +PHONE: 0, EMPTY OK AT+PHONE=1 +PHONE: 1, EMPTY OK AT+PHONE=2 +PHONE: 2, EMPTY OK AT+PHONE=3 +PHONE: 3, EMPTY OK AT+PHONE=4 +PHONE: 4, EMPTY OK AT+PHONE=5 +PHONE: 5, EMPTY OK AT+PHONE=6 +PHONE: 6, EMPTY OK AT+PHONE=7 +PHONE: 7, EMPTY OK AT+PHONE=8 +PHONE: 8, EMPTY OK AT+PHONE=9 +PHONE: 9, EMPTY OK AT+HOST=0 +HOST: 0,,1590,0 OK AT+HOST=1 +HOST: 1,,1590,0 OK AT+HOST=2 +HOST: 2,,1590,0 OK AT+HOST=3 +HOST: 3,,1590,0 OK AT+HOST=4 +HOST: 4,,1590,0 OK AT+HOST=5 +HOST: 5,,1590,0 OK AT+HOST=6 +HOST: 6,,1590,0 OK AT+HOST=7 +HOST: 7,,1590,0 OK AT+HOST=8 +HOST: 8,,1590,0 OK AT+HOST=9 +HOST: 9,,1590,0 OK AT+FTP? +FTP: ,anonymous,mail@teplovizor.ru OK AT+FPAR? +FPAR: ,21,1,0 OK AT+DNS? +DNS: 0.0.0.0,0.0.0.0 OK AT+NCLK? +NCLK: 0,7,4 OK AT+SCLK? +SCLK: 00:00:00,00:00:00,127 OK AT+WRST? +WRST: 0 OK AT+SMSM? +SMSM: 3 OK AT+SMSE? +SMSE: 0 OK AT+TTCP? +TTCP: 120,0,0,0 OK AT+OUTB? +OUTB: 2048,1024,100 OK AT+PING? +PING: 0,5,20,2 OK AT+CINF? +CINF: 1 OK AT+DBG? +DBG: 0,0 OK AT+BAL? +BAL: 0,*100#,7200 OK
при попытки подключение через Архивист , выдает : 9.02.2013 10:44:59: >>> Начало сеанса удалённого доступа 9.02.2013 10:44:59: 1 9.02.2013 10:44:59: Создание канала связи с прибором 9.02.2013 10:44:59: Устройство связи: Модем 9.02.2013 10:44:59: Открытие COM26, 9600, 8N1 9.02.2013 10:45:01: Инициализация модема: AT 9.02.2013 10:45:01: Модем OK 9.02.2013 10:45:01: Набор номера: ATDP8917******* 9.02.2013 10:45:25: Модем CONNECT 9.02.2013 10:45:25: Настройка приёмных таймаутов: 3000/5000 мс 9.02.2013 10:45:25: Канал связи успешно создан 9.02.2013 10:45:25: Запрос доступа к прибору (HydraLink) 9.02.2013 10:45:40: Запрос доступа к прибору (Modbus-RTU) 9.02.2013 10:45:55: Нет ответа прибора 9.02.2013 10:45:55: Закрытие канала связи с прибором 9.02.2013 10:45:59: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой
настройки ВИС.Т(v.HC-N-2.47,30384): Режим УД: Опция Скорость УД: 9600N MODBUS: RTU+ Сетевой номер: 0
Что может быть? Спасибо. | |
|
2kon : |
10.2.13 13:55 |
Wolf7 Цитата: настройки ВИС.Т(v.HC-N-2.47,30384): Режим УД: Опция Скорость УД: 9600N MODBUS: RTU+ Сетевой номер: 0
Попробуйте изменить 0-ой сетевой номер в приборе на любой из диапазона: 1-247. Сетевые номера прибора и его учетки в Архивисте должны совпадать. | |
|
Wolf7 : |
10.2.13 16:02 |
Цитата:Sot пишет: Wolf7Цитата: настройки ВИС.Т(v.HC-N-2.47,30384): Режим УД: Опция Скорость УД: 9600N MODBUS: RTU+ Сетевой номер: 0
Попробуйте изменить 0-ой сетевой номер в приборе на любой из диапазона: 1-247. Сетевые номера прибора и его учетки в Архивисте должны совпадать.
Поменял сетевой номер ( на приборе и в Архивисте) ситуация не поменялась. П.С. Скачал данные Архивистом напрямую через COM порт. | |
|
2kon : |
10.2.13 19:29 |
Подождем до завтра, думаю Виктору с Сергеем есть что добавить. Один момент меня еще смущает, приборный модем настроен на скорость 19200, а с прибором идет общение на 9600. В мануал не заглядывали, скорости не должны совпадать? | |
|
CH : |
10.2.13 20:42 |
В настройках ВИСТа: скорость 19200N, сетевой номер 1+ (не ноль, как уже указал Константин). | |
|
Wolf7 : |
10.2.13 21:47 |
Спасибо. выставил 19200N в ВИС.Те , сетевой номер 1+. Все работает "как часы". | |
|
|