Форум : Программное обеспечениеНазвание : Нет связи© NegaSoft co., 2005 http://www.teplovizor.ru
URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=25&forum=2
|
xroi : |
31.1.07 11:58 |
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вопрос вот в чём: - связь с Вис.Т-НС была, но были проблемы с русскими буквами при загрузке Архивиста (решили). - переставили MS SQL - всё как надо, программа стала грузиться с русскими буквами. - при первом опросе прибора очень долго шёл опрос, но так и до конца не дошёл...но первоначально % изменялись... - сейчас вообще пишет, что устройство не отвечает, либо подвисает при опросе. При попытке опросить прибор по ОРС - пишет "ошибка открытия СОМ порта...". У нас плата Advantech 1602A вставлена в PCI. Архивист и драйверы платы преустанавливали.
Подскажите, может в таймаутах дело?? | |
|
CH : |
31.1.07 14:35 |
Полное чтение с нуля всего архива прибора (все теплосистемы) по RS-интерфейсу занимает около 2 минут на скорости 19200 бод. Существенно большее время указывает на проблемы с линиями связи или коммуникационным оборудованием, вследствие которых данные по многу раз перезапрашиваются.
"сейчас вообще пишет, что устройство не отвечает" - вполне вероятно, что оно действительно не отвечает. Для получения некоторой дополнительной информации можно воспользоваться лог-файлом драйвера (включить в настройках драйвера, после попытки опроса просмотреть сведения на вкладке Лог-файл диалога Информации о приборе.
"либо подвисает при опросе" - это хуже. Прервать такой "вис" выбрав прибор на экране и нажав ESC не удаётся?
"При попытке опросить прибор по ОРС - пишет "ошибка открытия СОМ порта...". Вы используете HcDa? Если порт не открывается, значит он открыт другой программой. Не пытаетесь ли вы подключиться к прибору одновременно с Архивистом?
В качестве резюме: больше всего симптомы напоминают плохую линию связи. - Какова длина линии связи? - Какой провод использован? - Используется ли прямое подключение к RS-485 порту прибора или дополнительный преобразователь RS-485? | |
|
xroi : |
1.2.07 09:21 |
Большое спасибо за содействие. Проблему уже решил. Снял и поставил галочку считывать и сохранять архивы...может, конечно, засада в чём-то другом была, но я не понял.
Подскажите, вкладка архив (что справа, рядом с протоколом) неактивна в связи с чем? У меня демо версия архивиста. Как-то её (вкладку архив) задействовать можно?
А когда ждать OPC HDA? | |
|
CH : |
1.2.07 11:38 |
Поскольку вкладка "архив" "неактивной" быть не может, вероятно вы просто не выбрали прибор, архив которого хотите просматривать? С вкладкой архив справа двойной клик на приборе в левом окне.
Пробная версия OPC-сервера HcDa с поддержкой HDA уже есть, пишется руководство пользователя, надеюсь к следующей неделе допишется. Уж очень эта работа тоскливая. | |
|
xroi : |
19.2.07 12:48 |
Вопрос по преобразователям интерфейса.
Есть ли преобразователи, которые Вы рекомендуете? Я использовал Advantech PCI-1602A - она прибор ВИС.Т видела, но потом в одно время перестала, стала говорить "Устройство не отвечает". Пробовали брать преобразователь с внешним питанием Schneider ACE 909 - всё работает... Плату тестировали, отдавали в Прософт = всё нормально. | |
|
CH : |
19.2.07 14:07 |
Ответ: мы наиболее часто используем продукцию фирмы MOXA, например 2-x-портовые CP-132.
Немножко о терминах: интерефйсные PCI-платы всё же лучше не называть преобразователями во избежание всевозможной путаницы. Вот "преобразователь с внешним питанием Schneider ACE 909" возможно действительно преобразователь RS232-RS485, раз уж он с внешним питанием, я с такой моделью не знаком.
Насчёт платы Advantech ничего посоветовать не берусь, проблема может быть как в самом устройстве, несмотря на положительный результат проверки в лабораторных условиях, так и его настройке, или самой линии, проложенной к прибору, которую просто одно устройство "тянет" лучше другого. | |
|
xroi : |
19.2.07 15:59 |
А взять протестировать PCI плату Вы возьмёте?
Вариант использования преобразователя 485-TCP/IP (типа NPort 5130, 5150)..Насколько я помню, moxa видится в компьютере как COM port (real COM mode- в смысле так можно настроить), соответственно в Архивисте тоже СОМ, а если захочется как TCP/IP - Вы не пробовали/тестировали соответствующую moxa? | |
|
CH : |
19.2.07 18:08 |
Я не возьму Если очень хочется, свяжитесь с сервисом. Только это всё лишние хлопоты из за ерунды, наверное самим-то тестировать сподручнее. К примеру, прийти к прибору с ноутбуком и проверить связь на короткой линии.
По части TCP/IP - прибор с TCP/IP-выходом имеет внутри платку MOXA NE-4110A-P (программируемую, с нашей собственной программой). Внешние преобразователи в TCP/IP-режиме, скажем по телнету, мы не использовали и на них не рассчитывали. Будет ли работать тот же Архивист через телнетовский адаптер - большая тайна, я не рекомендую. Если адаптер планируется использовать со своим софтом - можно использовать какой нравится, в противном случае лучше проапгрейдить прибор для поддержки TCP/IP. | |
|
|