Jek20 : |
6.2.12 11:40 |
Добрый день.
Данные по давлению в подающей о обратной трубе отличаются от текущих на самом приборе (прибавляет 1 атмосферу). То есть показывает 3.8 на 2.9, а на самом деле 2.8 на 1.9. Стандартная прога для МКТС с сайта производителя показывает все верно. Куда копать? Протоколы править? | |
|
CH : |
6.2.12 12:06 |
Речь только о текущих значениях давлений? Как с ними соотносятся архивные значения?
Добавка: Вообще же несоответствие, вероятно, проистекает из того факта, что с прибора передаются значения абсолютного давления, а индицироваться могут (в зависимости от настройки прибора) значения абсолютного или избыточного давления. Не знаю, распознаёт ли штатная программа настройку прибора или просто приводит давление к избыточному, вычитая 1 атмосферу...
[ Редактировано CH в 6.2.12 12:42 ] | |
|
Jek20 : |
7.2.12 16:13 |
Давление на приборе показывается избыточное, а архивист, получается, приводит эти данные к абсолютным значениям. Это можно как-нибудь исправить? | |
|
CH : |
7.2.12 21:03 |
Не архивист приводит, а мктс передаёт в таком виде (не знаю, зачем так сделано, датчики верно используются самые обычные). Можно приводить к избыточному. Только уточните: архивные значения давлений аналогично нуждаются в исправлении? | |
|
Jek20 : |
8.2.12 07:27 |
В архиве также абсолютное давление. Старые данные можно не переправлять (пользуемся штатной программой). А вот новые показания хотелось бы иметь в привычном виде.
[ Редактировано Jek20 в 8.2.12 06:29 ] | |
|
|
Jek20 : |
8.2.12 15:54 |
Спасибо!
Вроде все в порядке. | |
|