 ppad :

14.12.11 10:00
 Добрый день! Установлен ВИС.Т с модулем NT4
Архивист выдаёт следующее сообщение:
8.12.2011 11:41:24: >>> Начало сеанса удалённого доступа
8.12.2011 11:41:24: Карбышева д 2
8.12.2011 11:41:24: Создание канала связи с прибором
8.12.2011 11:41:24: Устройство связи: TCP/IP
8.12.2011 11:41:24: Подключение к 192.168.8.101
8.12.2011 11:41:24: TCP-подключение установлено
8.12.2011 11:41:24: Канал связи успешно создан
8.12.2011 11:41:24: Запрос доступа к прибору (Modbus-RTU)
8.12.2011 11:41:25: Получен ответ прибора (ModBus-RTU)
8.12.2011 11:41:25: Запрос CRC спецификаций/настроек прибора
8.12.2011 11:41:25: Запрос обновлённых спецификаций прибора
8.12.2011 11:41:47: Ошибка получения cпецификаций прибора
8.12.2011 11:41:47: Закрытие канала связи с прибором
8.12.2011 11:41:47: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой

В чем может быть проблема?

 CH :

14.12.11 10:52
 Мне кажется, стоит попробовать увеличить TCP-таймаут в настройках NT4 (через TcpCfg), скажем до 10000 мс.

Как альтернативный вариант - наоборот, слегка уменьшить таймаут TCP/IP в настройках драйвера в Архивисте (до 3000 мс), но первый вариант предпочтительнее.