/  Архив форума
   /  Оборудование производства НПО "Тепловизор"
/  Modbus rs-485 Hydra

Форум : Оборудование производства НПО "Тепловизор"

Название : Modbus rs-485 Hydra

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=809&forum=1


 Ivan24 :

13.4.23 18:00
 Добрый день. Не могу получить данные с теплосчетчика . Пробую программу modbus poll и moxa 11 55i

Так, TС-201-2-2-2-E2
163689
HC-F-2.37 Hydra "Century' negasoft 00/10

Настройки на приборе -
Режим Уд- Rs485
Скорость 9600
Сетевой no:1
[img]https://ibb.co/58pDmC7[/IMG]

считывание программой modbus poll - настройки
serial port - com1 , ( moxa 1155I) 9600 band . 8 data bits . even parity - ставлю четный , 1 стоп бит. Режим RTU

Начинаю с 03 ( holding registrs )
ПС: внутри джамперы стоят на 485 - 2,4 и 6 перемычка. Подключаюсь через внутреннюю колодку ( 4 ,5 и 6 клемма )

Соединяюсь напрямую - других устройств нет, Четность изменяю, ставлю нечетное- один результат. Спасибо за информацию






[ Редактировано Ivan24 в 14.4.23 16:08 ]

 2kon :

13.4.23 18:52
 Добрый вечер.

Судя по выделенной букве в HC-F-2.37 прибор с устаревшим протоколом HydraLink, номерная версия тоже древняя. Могу порекомендовать обновить ПО прибора на версию с Modbus, обращайтесь в службу сервиса.