 nikanga :

25.2.20 13:56
 Купил Конвертер TELEOFIS ER108-L4U2 V2 ,настроил доступ к нему через сервер M2M•24. Но при попытки снять показания с прибора учета появилась проблема. Вывод данных перестает работать. Не могу снять ни на компьютер через конвертер RS232-USB, ни на принтер. В чем может быть проблема? Подозреваю что вывел из строя плату вывода.

 nikanga :

5.3.20 13:28
 Дополнительный вопрос:Какова распайка модемного выхода RS-232.

 CH :

6.3.20 12:20
 Стандартная распайка. 2-RXD, 3-TXD, 5-GND.

 nikanga :

3.5.20 11:07
 А счет контактов с лево на права или наоборот.

 CH :

4.5.20 10:06
 Циферки обычно прямо на разъёме отлиты. Или картинки в интернете посмотрите для наглядности.

 nikanga :

4.5.20 10:38
 Ну зачем же ехидничать,может проще ответить по существу.

 nikanga :

4.5.20 13:50
 Ну ладно с контактами разобрался.На одном приборе все получаю.Второй ругается
0 13:13:39: >>> Начало сеанса удалённого доступа
4.05.2020 13:13:39: Воронцово поле 13 стр 2
4.05.2020 13:13:39: Создание канала связи с прибором
4.05.2020 13:13:39: Устройство связи: COM-порт
4.05.2020 13:13:39: Открытие COM3, 9600, 8N1
4.05.2020 13:13:39: Настройка приёмных таймаутов: 300/500 мс
4.05.2020 13:13:39: Канал связи успешно создан
4.05.2020 13:13:39: Запрос доступа к прибору (Modbus-RTU)
4.05.2020 13:13:39: Получен ответ прибора (ModBus-RTU)
4.05.2020 13:13:39: Запрос CRC спецификаций/настроек прибора
4.05.2020 13:13:40: Запрос обновлённых спецификаций прибора
4.05.2020 13:13:49: Получены обновлённые спецификации прибора
4.05.2020 13:13:49: Запрос текущего времени часов прибора
4.05.2020 13:13:50: Чтение заголовка архива
4.05.2020 13:14:36: Ошибка получения маски измеряемых параметров
4.05.2020 13:14:36: Закрытие канала связи с прибором
4.05.2020 13:14:37: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой

Что делать,в чем причина?

 xBocT :

6.5.20 12:25
 Попробуйте увеличить значения таймаутов в диалоге "Настройки драйвера ВИС.Т-НС"
"BYTE timeout" до 1000
"BLOCK timeout" до 1500
"Retry number" до 10

 nikanga :

6.5.20 17:07
 Допустим это поможет с Архивистом,а что делать с OPC сервером?

 CH :

7.5.20 20:28
 OPC-сервер имеет аналогичные возможности настройки через ini-файл. Ознакомьтесь со встроенной справкой.

 nikanga :

7.5.20 20:58
 А поподробнее можете написать,что где исправить.Как исправить я знаю.Остальное темный лес.Пожалуйста!!!

 xBocT :

8.5.20 10:36
 Встроенная справка (можно открыть отдельно, файл Hcda.chm из каталога установки ОРС-сервера).
Подраздел "Настройка ОРС-сервера" пункт "Дополнительные настройки".
Там описано местоположение файла настроек.
Вас интересует блок "[Communication]", а конкретно параметры "ByteTimeout", "DataTimeout", "TryNumber". Они соответствуют указанным мной параметрам для настройки драйвера ВИС.Т-НС из состава Архивист.

 nikanga :

8.5.20 12:50
 Архивисту помогло,ОРС сервер продолжает ругаться.

 xBocT :

8.5.20 13:20
 Изменения в файл настроек производили при остановленном процессе ОРС-сервера?

 nikanga :

8.5.20 13:32
 Так и делал.Закрыл программу,открыл файл настроек.Изменил и сохранил.Запускаю сервер.Добавляю прибор и пытаюсь соединится.В ответ пишет "ошибка получения спецификации системы".

 xBocT :

8.5.20 16:16
 Судя по проведенному лично эксперименту, ОРС-сервер применяет прописанные в ini-файле параметры для настройки COM-порта.
Мне кажется что все-таки где-то в Вашей схеме подключения кроется какая-то нестыковка.
У нас нет опыта использования программных прослоек эмулирующих COM-порты, навроде используемой Вами М2М-24. Ну, кроме пожалуй ПО от Моха для преобразователей интерфейса работающих в режиме RealCom. С софтом и железом от Моха особые проблемы не наблюдались, конечно в случае правильной их настройки.

 nikanga :

8.5.20 16:50
 Но с одним прибором у меня все получилось.

 xBocT :

8.5.20 18:25
 Попробуйте поиграться настройками. Увеличить значение таймаутов. Поскольку у Вас свзяь через GSM канал, задержки прохождения TCP пакетов данных могут быть значительными.
Я сразу не обратил внимания что у Вас GSM канал.
Я б порекомендовал значения от 5000 и выше.

 nikanga :

8.5.20 18:33
 Связь идёт по интернет кабелю ,а GSM это же мобильный. Да?

 xBocT :

8.5.20 18:43
 Гмм... значит я что-то не так понял. Возможно перепутал с каким-то сообщением в другой ветке.
Ну, в любом случае, попробуйте поиграть настройками в сторону увеличения.
Я так понял, что на этом приборе удалось добиться нормального чтения данных в ДС Архивист?

 xBocT :

8.5.20 18:43
 Гмм... значит я что-то не так понял. Возможно перепутал с каким-то сообщением в другой ветке.
Ну, в любом случае, попробуйте поиграть настройками в сторону увеличения.
Я так понял, что на этом приборе удалось добиться нормального чтения данных в ДС Архивист?

 nikanga :

8.5.20 18:55
 Да,я данные получил. Все с Архиивистом нормально.

 nikanga :

28.5.20 09:52
 Добрый день,проблему я решил,но возник вопрос по ОРС серверу.Возможно ли через ОРС сервер получить данные о состоянии прибора и теплосети.Если возможно опишите что нужно делать или где это можно прочитать.Заранее спсибо.