/  Архив форума
   /  Оборудование производства НПО "Тепловизор"
/  Отсутствие теплоносителя

Форум : Оборудование производства НПО "Тепловизор"

Название : Отсутствие теплоносителя

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=649&forum=1


 SNG :

25.12.19 14:42
 Добрый день! Подскажите допускается ли на период ремонта запорной арматуры оставлять включенным теплосчетчик без теплоносителя?

 Damir :

25.12.19 16:01
 Добрый день! Допускается, если не будете вести сварочные работы. Но прибор правильно работает только при полностью заполненном трубопроводе. На "пустой" трубе может показать расход, которого нет)