/  Архив форума
   /  Оборудование производства НПО "Тепловизор"
/  Архивные данные за день/месяц через MODBUS

Форум : Оборудование производства НПО "Тепловизор"

Название : Архивные данные за день/месяц через MODBUS

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=628&forum=1


 VKuznetsov :

28.5.19 17:27
 Добрый день.
1)
Есть задача с теплосчетчика ВИС.Т3 получить архивные данные за день/месяц. Используется протокол MODBUS. Согласно документации часовой архив получить удалось. А как получить дневные и месячные данные нигде не описано.
Подскажите, пожалуйста, хранятся ли они где-то в памяти устройства? Если да, то как их найти.
Либо устройство при запросе вывода на печать или экран рассчитывает показатели используя свое ПО на основании часовых архивов?
2)
Еще хотел уточнить о цикличности архива. Когда запись дошла до конечного адреса, то следующий архивный файл перезапишет самую первую? например: запись за 23:00-24:00 9 мая попала в последнюю ячейку памяти. Тогда запись за 00:00-01:00 10 мая попадет в первую ячейку, при этом перезаписав то, что там было до этого. Я правильно понял?

 CH :

28.5.19 17:47
 Здравствуйте.

1) В приборе архив - только почасовой. Суточные / месячные ведомости есть результат расчёта на основании данных почасового архива.
2)Да, цикличность архива вы поняли правильно.

 VKuznetsov :

29.5.19 10:19
 Спасибо за ответ. Все понятно.