/  Архив форума
   /  Оборудование производства НПО "Тепловизор"
/  Ошибка Pобратки < Pmin как убрать?

Форум : Оборудование производства НПО "Тепловизор"

Название : Ошибка Pобратки < Pmin как убрать?

© NegaSoft co., 2005
http://www.teplovizor.ru

URL этой темы
http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=574&forum=1


 Segun88 :

22.10.18 18:38
 Доброго времени суток! Установили прибор учёта ВИС.Т ТС-201-2-2-1-E2 с датчиками давления на подаче и обратке. На табло горит Авария Pобр < Pmin, которая согласно мануалу числится как не критичная и не влияет на учёт тепла. Однако интересует как убрать данную аварию? Понятно, что должно быть Pобр > Pmin, однако не понятно чему равна уставка Pmin и где её поменять. При чтении регистров по Modbus Pобр успешно определяется - величина Pобр= 5.0 бар. На подаче P= 7.0 бар, которые соответствуют показаниям механических КИП. Заранее спасибо.

 CH :

22.10.18 20:50
 Здравствуйте.
Ошибка по давлению фиксируется прибором не по не некой дополнительно заданной "уставке", а при выходе измеренного значения тока датчика за пределы калибровочной характеристики. То есть, если прибор калиброван на использование датчиков 4-20 ма, и зафиксирована ошибка <MIN, значит измеренный прибором ток датчика получился меньше минимально допустимых 4 ма.
Неисправность чего-то из ряда датчик-подключение-схема измерения прибора. Разбираться, устранять неисправность.
Что же касается читаемого удалённо значения 5 бар, то это значение задано по умолчанию в настройках прибора как константа, подставляемая при ошибке измерения реального давления в обратном канале. И если оно так удачно соответствует показаниям механического манометра, это всего лишь совпадение.