PavelFPS : |
5.4.18 10:43 |
Добрый день. Нашей организацией в 2011 - 2012г. были разработаны драйвера для поддержки нашей системой теплосчётчиков ВИС.Т-НС, ТС на тот момент версия ПО выше указанных теплосчётчиков и прошивки была НС-А-2.09 - НС-А-2.49 и Hydralink v1.0, v1.02, прошу Вас предоставить актуальные данные по выпускаемому на данный момент оборудованию, а именно • Выпускается или на данный момент ТС • Если нет, то предложить замену • Если да, то актуализировать информацию по прошивке/протоколу на предмет претерпели ли они каких-либо изменений в отличии от того, что было ранее Вся выше указанная информация необходима нам для определения возможности существующего у нас драйвера поддержки Ваших теплосчётчиков, либо необходимости разработки нового.
Заранее большое спасибо.
С Уважением, Павел | |
|
CH : |
5.4.18 13:54 |
Здравствуйте. Теплосчётчики данных модификаций с версиями ПО HC-A-... по прежнему выпускаются, хотя отстали от текущих реалий теплоучёта в плане соответствия "Правилам...". Параллельно с 2007 года используется ПО версий HC-M-... и HC-N-... (другой протокол доступа - MODBUS). Это основные версии в производстве. С 2012 также в производстве изредка приборы версий HC-P-... и HC-Q-... (c расширенным диапазоном измерения давлений. Тоже с MODBUSом, но соотв. изменённый набор архивируемых данных). Протоколы доступа всех версий с указанной вами даты не изменялись, описания обоих протоколов доступны на сайте. | |
|
|